内容简介
[QC成果]提高曲面幕墙钢龙骨安装精度汇报,PDF格式,55页,包括工程概况、现场调查、要因分析、制定对策、经济效益等,可供参考学习。
……
总建筑面积3.72万平方米,主体表演馆是一个直径为90米的彩色球形建筑,采用双层的壳体建筑结构。主表演馆外幕墙是复杂的双轨曲线曲面,幕墙钢龙骨均为弯扭型构件,为双向斜交曲面受力体系。支撑钢结构材质为Q235B的矩管400x350x16,通过弧形钢筋混凝土柱子上的预埋件与主体结构连接,形成整体受力体系,安装完成为曲面。幕墙龙骨依据轴线共分为21片,且每两轴线间幕墙龙骨的弯扭程度各不相同,幕墙最高安装高度为40.720m,最大安装宽度为17.480m,总用钢量约为1090t。
要因:
1、构件运输过程中发生变形,变形数值超20mm
2、测量方式偏差,相应测角最大误差超过±10秒
3、预埋件位置偏差,偏差数值超20mm
……
一、工程简介
二、小组概况
三、选题理由
四、现状调查
五、目标设定
七、确定要因
八、制定对策
九、对策实施
十、效果检查
十一、巩固措施
六、分析原因十二、总结和下一步打算
……
PDF格式,2015年编制。