资料目录
内容简介
本工程总建筑面积238725.63㎡,建筑总高度280米,地上60层,地下3层,框架核芯筒结构。
主楼整体呈上下小,中部大的塔式建筑。砼核心筒呈八角形,外围钢框架呈十六角形。地下室部分为钢混结构组合柱;地上部分以高深宽翼型钢柱、梁组成外围抗弯矩框架,框架柱及组合框架自地上2层开始向外放射性扩展至34层,34层以上逐渐回收至屋面。
在中心混凝土核心筒上设置钢柱并在部分楼层设环形钢梁与外围框架相联结;各楼层布置放射性钢梁和环形钢梁,楼板使用75mm金属板混凝土组合楼板;屋面结构及屋顶反光器结构拟采用组合钢桁架结构。
……
5.1 钢结构制作技术方案及措施
5.2 钢结构运输技术方案及措施
5.3 钢结构安装技术方案及措施
十四)构件安装和校正
每吊装一节钢柱后应在施工楼层内进行测量作为施工的初步依据。同时必须在地面进行测量复核,作为最终控制依据。地面校核方法:根据场地内的控制网,在每个柱位的通视部位建立与柱位呈双向正交的地面控制点形成控制网(该控制网与筒体控制网作闭合修正后方可投入使用),钢柱的安装由地面上两台呈正交状的经纬仪检验其垂直度。对逐渐收缩的一面,采用在某一高程对应的投影点,在地面做辅助线,以经纬仪进行校验。通过复核,使局部精度同总体控制相对应,保证安装控制精度满足设计要求。
……