内容简介
[QC成果]提高大跨度劲性转换桁架施工合格率,主要包括工程概况、施工现场调查、要因确定、制定对策等,可供参考学习。
……
总部大楼地上部分为超高层科研大楼,地下部分为汽车库及设备用房。总部净用地面积:43760.12㎡。科研楼总建筑面积:108562㎡ ,其中:地上层数32+3层,地下层数2层。建筑总高度140.6米。 本工程核心筒间六根框架柱采用型钢混凝土桁架转换。整个建筑结构高度140.6m,采用钢骨混凝土框架—核心筒体系。框架柱从基底至54.35m处设置型钢,形成为钢骨混凝土柱。在核心筒5层-7层处设有转换桁架,混凝土强度等级C60~C30变化。大跨度劲性转换桁架结构连续跨越三层,钢构件重量大,单个钢构件最重达到8.2T,每榀桁架钢构件重量约66.8T,三榀桁架总重量达到200.5T。
……
要因:
1、临时加固不当
2、焊接顺序不合理
3、焊后保温不及时
4、焊接接头处理不当
5、预热温度不均匀
对策:
1、改进加固方法
2、制定合理的焊接顺序
3、加强质量管理和质量教育,制定专人管理制度
4、改进处理方法
5、预热温度不均匀
……
50页,2012年编制。
改进预热方式
检查焊缝示意图
制定合理的焊接顺序