[QC成果]提高能源中心的管道焊接质量汇报,主要介绍工程概况、现场调查、原因分析、制定对策、效益分析等,可供参考学习。
  ……
  该项目总占地面积为34.75公顷,由一个地下二层地上三层、可容纳18000名观众的综合体育馆;一个地下二层地上二层,可容纳12000人的室内游泳馆;一个可容纳7000人的室外跳水池以及一幢地下二层地上十一层的新闻服务中心组成, 总建筑面积达15万平方米。能源中心配管预制推行自动焊接的冷冻机房位于新闻服务中心地下二层,建筑面积400平方米,主要设备有冷水机组6台、供回水泵 25台、冷却塔6组12台,各类规格管道外径从27mm~480m共21496米,约21000焊口。其中计划采用自动焊接的管道从76mm~480m共12446米,占机房设备配管总量的60%。
  要因:
  1、坡口不正确
  2、焊缝打底焊接质量
  3、焊接作业指导书无针对性
  4、施工作业环境差
  对策:
  1、采购自动坡口机
  2、采用自动焊机
  3、制定新作业指导书,使符合新设备要求
  4、场外预制加工
  ……