内容简介
小组名称:防火涂料消耗控制QC小组
设定目标:1、分析钢结构防火涂料施工中高消耗的原因;2、提出降低防火涂料施工中消耗的措施。 经过关联图分析,得出末端因素6条:1、降耗培训不到位;2、工作安排不合理;3、使用老旧设备;4、管理跟不上节能标准要求;5、现场安排不合理;6、奖罚力度不够
要因确定:确认一:降耗培训不到位
通过现场调查和查阅资料了解到,在降耗方案实施前,对相关人员进行了方案、技术交底,下发了施工指导书并进行了达标考试(考试结果详见下表),最终每一位职工的综合成绩达到了95分以上,符合方案实施条件的要求。
确认二:工作安排不合理
验证:通过现场调查并结合与职工召开座谈会,22%的职工认为工作安排不合理,应该轮换施工,主体体现在喷涂防火涂料需要高空中作业,职工容易过度疲劳,工效明显下降。
确认三:使用老旧工具
验证:通过对现场施工用具的调查,发现部分工具过于老旧,喷咀不畅或是喷咀孔过大,操作时容易出现误操作,造成材料的浪费。
确认四:管理跟不上节能标准要求
验证:小组通过现场调查,在降耗方案实施后,在整个施工现场有生产经理在按方案要求统一协调,施工员常驻现场监控,对工人加强要求,严格控制材料的领用量,询问现场操作工人、施工员和生产经理,均能明确自己的管理智能。为使现场管理人员充分发挥作用,项目部在11月11、12日举办了职工强化学习班,并在实际工作中得到验证,90%以上的工人认为此现象不存在。
…………
24页,2008年。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
河北 衡水 | 建筑施工
2 关注
63 粉丝
285 发帖
37 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)