东北电网电力调度交易中心大楼,根据图纸设计在主楼十六层16x1/T~1/18xR间外弧线上设有一榀大跨度转换桁架,该桁架跨度29.60m、高5.0 m、重60.238t(扣两端腹杆柱净重48.568 t),其所有杆件均为500x500㎜箱型断面、壁厚25㎜,材质为Q345GJ-D级钢。
……
由于弧形箱型杆件无法加工制作,经与设计院协商弧形转换桁架其上下弦杆改由三根折线组成,折线与弧线的矢高误差可满足设计要求,首先从图纸设计上保证杆件加工制作的可行性。
由于GHJ-9在场外加工厂制作,考虑运输及现场的吊装条件,为保证制作与安装的质量,经反复研究,桁架制作单元除平面转折点上下弦杆与腹杆、两端腹杆柱与上下弦杆在工厂加工成型外,其它杆件均在工厂加工成散件进场。
……
第一部分:GHJ-9吊装支撑脚手架计算书
立杆纵距0.90米、横距0.90米、步距1.50米
一、立杆稳定性计算 二、连墙件计算 三、纵向水平杆、横向水平杆计算 四、立杆地基承载力计算 五、脚手架搭设高度计算
第二部分:GHJ-9吊装连接脚手架计算书
……
六、 四层支撑楼面的补强与卸载措施
考虑GHJ-9吊装其支撑脚手架及GHJ-9自身重量较大[支撑脚手架钢管、扣件重55吨,连接脚手架钢管、扣件重20吨,脚手板重3.2吨,焊机(二氧化碳焊机不含气瓶、槽钢架体每台重158㎏)及二氧化碳气瓶等重2吨,GHJ-9自重49吨],承受该部分重量的为五层结构楼面,根据设计该部分楼面为技术档案室、休息区、会议室,查阅结构设计总说明,技术档案室设计均布活荷载标准值为5KN/㎡,休息区、会议室设计均布活荷载标准值为2KN/㎡,故该部分楼面根本承受不了GHJ-9吊装的整个荷载重量,必须对其进行补强及卸载处理。
……