1、课题的选定
  该工程工期紧,且H型钢构件占大部分,材料均由国产的Q235 号钢板焊接装配而成,针对我公司去年承建的正明工业园电缆厂工程,在主体钢梁拼装焊接安装过程中,发现由于构件沿长度方向变形造成全长缩短,影响安装质量和安装进度,如果不消除这一问题对承接铜峰二期工程造成不良影响。
  ……
  五、攻关目标
   从我厂之前所建的正明工业园电缆厂工程的情况看,焊接收缩影响构件几何尺寸,造成安装速度慢的主要因素由于正明工业园整组钢梁拼接数较少,由5根钢梁组成,整组钢梁的焊接收缩总和对厂房钢柱的垂直度的偏差在规范范围内。铜峰工程和正明工业园工程所用的钢板材质基本一致,但铜峰工程整组钢梁由16根钢梁组成,按以往做法,取上表的焊接收缩平均值2㎜,16根钢梁×2=32㎜,已经超出国家规范要求。会对以后工程竣工造成极坏的影响。,下表为正明工业园电缆厂钢梁焊接收缩变形的数据:
  ……