薄涂型防火涂料施工工艺

发表于2010-12-07     2596人浏览     2人跟帖     总热度:241  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:18.00KB
  • 等级:

内容简介

三、 施工工艺及施工方法
  1、 NCB钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。
  钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 二遍涂刷 → 干燥→ 检验 → 三遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 → 填写验收报告。
  2、 现场设施围护
  涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
  ……
  3、 钢结构防火涂料施工
  3.1 防火涂料的准备
  3.1.1 采用机械搅拌器充分混合涂料,直到容器底部无剩余沉淀物为止。搅拌速度不易快,以免气体进入涂料中。粘稠度控制在60~65秒(涂-4#杯25℃)。如粘度过大,可用200#溶剂汽油进行调整
  3.1.2 严格遵守涂料使用说明书中的有关规定。
  3.1.3 在涂料的开桶、搅拌、使用中应防止灰尘、砂粒等杂物的污染。
  3.2 环境条件
  防锈漆表面应干燥清洁,表面温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:< 85% 。
  3.3 钢结构表面清理
  去除表面油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈等级达到国标Sa2.5级。
  ……