钢结构“窗下包角板”找坡新技术(QC)

发表于2008-04-17     3377人浏览     3人跟帖     总热度:425  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:3.26MB
  • 等级:

资料目录

  • 一、前言
  • 二、课题选择
  • 三、设定课题目标
  • 四、提出并选择方案
  • 五、确定对策表 6
  • 六、对策实施 7
  • 七、效果检查 9
  • 八、巩固措施 10
  • 九、总结回顾及下一步打算 10

内容简介

一、前言
  1、外墙窗洞口漏水一直是钢结构厂房的质量通病和质量控制难点。我们发现,漏水问题大多是由于铝合金窗与钢结构“窗下包角板”(窗台)密封胶破损造成的。虽然钢结构国家图籍给定的做法不要求“窗下包角板”具有排水坡度,但我们认为,如果钢结构“窗下包角板”具有排水坡度,能够做到不存水,那将更有利于窗洞口漏水质量通病的治理。
  
  二、课题选择
   1、提出问题
  各种厂房、车间的墙面,窗洞口占了很大的比例,窗洞口施工需要钢结构“窗下包角板”(窗台)与铝合金窗相互紧密胶合,才能杜绝漏水。铝合金施工单位希望钢结构“窗下包角板”具有排水坡度,以减少密封胶施工难度,而钢结构下窗套受墙檩结构、制作机械限制,无法找坡。
  【现有做法】:
  存在问题:
  ⑴“窗下包角板”没有找坡。
  ⑵ 图集(上图)所画的比例不是很准确,墙面C型钢檩条宽度一般在180mm~240mm之间,铝合金窗宽度一般在70mm左右。因此铝合金窗外皮距窗下包角板外皮有100mm~130mm的距离。以往工程实例表明,这段距离存满了水(如下图实物照片)。
  
  

钢结构“窗下包角板”找坡新技术(QC)

钢结构“窗下包角板”找坡新技术(QC)-2

2

钢结构“窗下包角板”找坡新技术(QC)-3

3

钢结构“窗下包角板”找坡新技术(QC)-4

4

下载文档