内容简介
[QC成果]提高玻璃幕墙擦窗机轨道安装质量汇报,主要介绍工程概况、现场调查、要因分析、制定对策、实施效果等,可供参考学习。
……
本工程由一座23层五星级酒店大楼、一座35层办公写字楼、4层商业裙房及地下二层地下室组成。其中酒店和写字楼建筑外立面采用单元式玻璃幕墙,幕墙安装总面积约为4万平方米,酒店和写字楼屋面各安装一台玻璃幕墙擦窗机,擦窗机轨道总长度为439.2m。
……
要因:
1、梁侧模上口位置变形大
2、预埋件加固措施不完善
3、测量控制不准确
对策:
1、挑选旧模板,梁侧模上口位置进行加固
2、完善预埋件加固措施
3、复核水平控制点,建立擦窗机轨道安装水平控制网
……
30页,2015年编制。
进场工字钢轨道图
擦窗机轨道预埋件点焊加固
玻璃幕墙擦窗机轨道安装完成