[QC成果]提高坡屋面混凝土浇筑一次验收合格率

发表于2016-02-24     3036人浏览     2人跟帖     总热度:829  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:14.46MB
  • 等级:

内容简介

[QC成果]提高坡屋面混凝土浇筑一次验收合格率,主要介绍工程概况、施工现场调查、要因分析、制定对策等,可供参考学习。
  ……
  总建筑面积49197.36m2。工程包括5栋低层商业建筑、一个半地下室超市和一个大地下室,结构类型为框架结构。
  本工程大部分屋面为钢筋混凝土结构坡屋面,坡度30度至70度之间,屋面板厚120或130mm,板筋双层双向间距150mm,坡屋面垂直最大高度7.1米,5个楼座坡屋面混凝土方量约2500m3,工程量大,屋面层叠交叉,造型复杂,钢筋密集,采用普通木模板双面支模工艺施工。
  ……
  要因:
  1、现场放样精度低
  2、振动棒深入模板内部困难
  3、板底垫块固定不牢
  4、砼入口模板固定不牢
  对策:
  1、采用计算机放样
  2、更换型号小振动棒另外从木板外震动
  3、用长条形垫块绑在钢筋上
  4、将砼入口处用模板加楔子加固牢固
  ……
  19页,2013年编制。

[QC成果]提高坡屋面混凝土浇筑一次验收合格率

[QC成果]提高坡屋面混凝土浇筑一次验收合格率-坡屋面浇筑模型图

坡屋面浇筑模型图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:14.46MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-02-24   |  只看该作者      

2

[QC成果]提高坡屋面混凝土浇筑一次验收合格率,主要介绍工程概况、施工现场调查、要因分析、制定对策等,可供参考学习。

 发表于2017-12-03   |  只看该作者       筑龙币+40

3

提高坡屋面混凝土浇筑一次验收合格率可供参考学习。

yjzhn002

山东 抚州 | 建筑施工

17 关注

28 粉丝

84 发帖

54 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20