- 文件格式:doc
- 文件大小:124.00KB
- 等级:
- 高度类别:多层建筑
- 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
- 编制时间:2014年
资料目录
- 第一节 工程概况 4
- 1.1基本情况 4
- 1.2高大模板结构概况 4
- 第二节 编制依据 5
- 第三节 施工准备 5
- 3.1技术准备 5
- 3.2物资准备 5
- 3.3劳动力准备 6
- 第四节 支撑方案 6
- 4.1模板及支撑架的材料选择 6
- 4.2支撑及模板系统的设计 6
- 4.3通用布置 8
- 第五节 高支模的安装 9
- 5.1施工顺序 9
- 5.2支撑架搭设 10
- 5.3模板安装 11
- 5.4验收及拆除的批准程序 11
- 5.5模板工程质量保证措施 12
- 第六节 高支模的拆除 13
- 6.1支顶、模板的拆除 13
- 6.2模板的清理维修、存放 14
- 第七节 高支模施工的安全管理 15
- 7.1高支模系统施工管理机构 15
- 7.2施工管理机构职责 15
- 7.3高支模的安全管理措施 15
- 7.4后浇带的安全施工 16
- 第八节 监测措施 17
- 第九节 针对浇捣砼输送制定的施工技术措施 18
- 9.1施工部署 18
- 9.2施工方法 18
- 第十节 安全文明施工措施 20
- 10.1预防坍塌事故的安全技术措施 20
- 10.2预防高处坠落事故的安全技术措施 20
- 10.3预防物体打击事故的安全技术措施 21
- 10.4文明施工措施 21
- 10.5防火施工措施 22
- 10.6防触电措施 23
- 第十一节 应急救援预案 23
- 11.1应急救援机构 23
- 11.2应急救援机构职责 23
- 11.3应急救援工作程序 24
- 11.4应急救援装备 24
- 11.5应急救缓药品 24
- 11.6应急救援措施 24
- 第十二节 高支模验算书 29
- 12.1支模方案的计算说明 29
- 12.2梁(截面200MM×1150MM)模板及支架验算 29
- 12.3梁(截面600MM×1500MM)模板及支架验算 34
- 12.5梁(截面500MM×1400MM)模板及支架验算 39
- 12.6梁(截面350MM×1400MM)模板及支架验算 45
- 12.7楼板(H=150MM)模板及支架验算 51
- 12.8基础支承面抗冲切及受压承载力验算 58
- 12.9梁侧模(高度1600MM)验算 58
- 12.10梁侧模(高度1150MM)验算 64
- 12.11梁侧模(高度700MM)验算 67
- 第十三节 附图 69
内容简介
本工程为钢筋混凝土框架-抗震墙结构,抗震设计烈度为7度,剪力墙抗震等级为I级。工程结构安全等级二级,设计使用年限50年,耐火等级一级。总用地面积23451.4m2,总建筑面积32834㎡,共八层,建筑基地面积9472㎡,标准层高为4.5m,建筑总高度为36.45m。本方案为层高超过8m、梁截面面积超过0.6m2及跨度达到18米的模板及支撑架专项施工方案——超高、超重及大跨度模板专项施工方案。
……
高支模的安装:
1.放出轴线及梁位置线,定好水平控制标高
2.梁、板脚手架支撑架安装
3.架设梁底次楞于脚手架可调主楞上
4.梁底模及侧模安装
5.架设板底次楞龙骨于脚手架可调主楞上
6.楼板模板安装7.混凝土保养,达到规范要求的拆模强度
8.拆模令经监理审批,同意拆模
9.调低脚手架可调主楞10.拆除梁、板模板,清理模板
10.拆除水平拉杆、剪刀撑、脚手架
……
共计68页,编制于2014年。