[QC成果]降低电动开启扇幕墙的变形率成果汇报(36页 附图)

发表于2015-09-01     1836人浏览     1人跟帖     总热度:421  

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:5.07MB
  • 等级:

内容简介

[QC成果]降低电动开启扇幕墙的变形率成果汇报,PPT格式,36页,附图,主要介绍现场问题调查、原因确认、主要原因确定、制定相关对策等,可供参考学习。
  ……
  本工程整体建筑面积约为43503平方米,层数为5层(局部4层)。外檐幕墙主要是玻璃幕墙和石材幕墙,玻璃幕墙面积为20000平方米,其中玻璃幕墙电动开启扇的数量为1034个。
  ……
  要因:
  1.电机震动较大
  2.地处空旷风压较大
  3以往连接件不适用于本工程
  措施:
  1.在开启框上进行减震处理、在开启器与型材连接处进行减震处理、在开启器周边进行隔音处理
  2.根据现场情况改进调节点(采用适合的连接件)
  3.加支托使其开启器在与型材连接时受力均匀
  ……
  PPT格式,36页2009年编制。

[QC成果]降低电动开启扇幕墙的变形率成果汇报(36页 附图)-[QC成果]降低电动开启扇幕墙的变形率成果汇报(36页 附图)

[QC成果]降低电动开启扇幕墙的变形率成果汇报(36页 附图)-现行的连接状态

现行的连接状态

[QC成果]降低电动开启扇幕墙的变形率成果汇报(36页 附图)-连接状态对比示意图

连接状态对比示意图

[QC成果]降低电动开启扇幕墙的变形率成果汇报(36页 附图)-幕墙结构示意图

幕墙结构示意图