资料目录
内容简介
一期3#、4#楼属高层框架剪力墙结构,基础为独立柱基、伐板基础组成,负一层为地下室,总建筑面积约30000 ㎡。目前基础工程正在施工,由于塔楼投影范围内基础局部属大体积混凝土浇浇筑。在施工中除采取掺加高性能减水剂降低水胶比、掺加粉煤灰降低水泥用量等措
施减少水化热外,还必须在混凝土内部布设冷凝管,确保大体积混凝土的施工质量。
……
水管冷却排布法施工:
1.施作方法:采用内径DN20mm,壁厚1.6mm 镀锌钢管作冷凝水管,端头攻丝,并以弯管接头和直管接头连接。
2.水管冷却的排列方式:水管冷却法的排列方式一般采用矩形布置,本项目采用其中矩形排列方式。
3.养护:养护是大体积混凝土施工又一重要环节,主要作用是,保证混凝土表面水份充足,避免出现塑性收缩裂缝,降低大体积混凝土浇筑块体的里外温差值以降低混凝土块体的自约束应力。
……
PDF格式,共计20页,编制于2013年。
冷凝管铺设
冷凝管断面图
冷凝管泡面图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。