- 文件格式:doc
- 文件大小:2.22MB
- 等级:
- 高度类别:高层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 模板材料:木模板, 塑料模板
- 模板体系:大模板
- 主要部位:柱, 梁, 底板, 楼板, 剪力墙, 楼梯
- 特殊节点详图:后浇带, 电梯井, 集水坑, 洞口, 阴阳角, 悬挑构件
- 楼板支撑架:扣件式
- 模板计算书:墙模板, 柱模板, 板模板, 梁模板
- 编制时间:2010年
- 施工主要设备:吊车 蝴蝶卡子 钢管
- 施工重点难点:梁柱节点复杂 场地面积小 结构层高较高
资料目录
- 目录
- (一).工程概况及编制依据:1
- 1.1.工程建设简介1
- 1.2.地下结构概况1
- 1.3.编制依据1
- 1.4.编制原则2
- (二).施工准备2
- 2.1.技术准备2
- 2.2.材料要求2
- 2.3.材料的加工区及堆场4
- (三).结构工艺流程:4
- (四).模板支撑体系设计7
- 4.1坑中坑模板支设简述:7
- 4.2.后浇带支模简述:8
- 4.3.墙支模简述:11
- 4.4.柱支模简述:12
- 4.5.梁模板支撑体系简述:15
- 4.6.楼板模板支撑体系简述:20
- 4.7.楼梯模板支撑体系简述:21
- 4.8.门窗洞口及预留洞模板:22
- 4.9.模板的拆除:22
- (五).模板安装注意事项:23
- 5.1.模板安装前的准备工作:23
- 5.2.模板的安装、支设应注意的事项:23
- 5.3.墙、柱模安装注意事项23
- 5.4.模板支撑体系中采用脚手钢管及扣件应符合的要求23
- 5.5.模板的作业环境24
- 5.6.模板的拆除,应注意的事项:24
- (六).模板施工安全要求:24
- 6.1.模板安装时,切实做好安全工作,应符合的要求:24
- 6.2.模板吊装时的注意事项25
- (七).模板的验收:25
- 7.1模板验收的标准25
- (八).模板施工涉及到的重大危险因素及其防治措施:26
- (九). 计算书:27
- 9.1. 墙模板计算27
- 9.2. 板模板计算36
- 9.3. 梁模板计算67
- 9.4. 柱模板计算67
- (十). 附图:
内容简介
[上海]知名广场办公楼工程地下室模板工程施工方案,共152页,附节点图,各部位计算书详实,主要介绍模板支撑体系的选择及简述、模板的安装要求、各部位计算等,可供大家参考学习。
……
本工程分为购物中心和高层办公区,总建筑面积30.15万平方米,其中地下总建筑面积8万平方米,由3-6层商业综合体、4栋19~24层写字楼(78.9米)组成。
……
4.2.后浇带支模简述:
1、后浇带所在跨的水平杆需单独搭设。
2、后浇带所在跨的水平杆(含扫地杆),应向相邻跨延伸≥2排立杆间距。
3、后浇带所在跨的剪刀撑应与相邻跨拉通。
4、后浇带封闭前不应拆除底模,后浇带所在跨的支撑应在后浇带封闭且达到设计强度后方可拆除。
5、后浇带相邻跨的支撑体系拆除后,后浇带所在跨的大横杆要抱柱固定。
……
4.3.墙支模简述
4.4.柱支模简述
4.5.梁模板支撑体系简述
4.6.楼板模板支撑体系简述
4.7.楼梯模板支撑体系简述
4.8.门窗洞口及预留洞模板
4.9.模板的拆除
……
共152页,编制于2010年。