地下两层,地上34层。框架—核心筒结构,建筑檐
高129.3米,建筑面积为126891.6平方米。建筑外立
面全部由隐框玻璃幕墙及石材幕墙组成,裙房及塔
楼的南北立面均为对称的圆弧造型,裙房圆弧段弧
长为78.7米,塔楼圆弧段弧长为36.5米。
......
末端原因:
1.技术交底培训不到位2.圆弧段结构偏差大
3.测量控制方法不到位4.石板固定措施不合理
5.吊篮作业时未加固6.石材验收不认真
7.“三检制”验收未落实8.大风天气施工
9.测量仪器未定期校正10.奖罚措施不到位
......
对策实施:
1.针对技术交底不详细
2.针对测量控制方法不到位
3.针对石板固定措施不合理
4.针对 “三检制”验收未落实
.......
共计34页,编制于2014年。