资料目录
内容简介
顶模共包括五大系统:
1、钢平台系统;2、支撑系统;3、动力控制系统;
4、模板系统; 5、挂架及围护系统。
……
一、水平功能分区
(1) 顶模系统各部分(包括钢平台、挂架、钢模板、支撑及液压油缸)及其附属设施自重约885t。施工状态时顶模系统总重量(包括人员、材料、设备)约1180t。
(2) 顶模系统顶升时要求除个别顶升工作人员外的其他施工人员全部离开顶模系统。钢筋堆载区钢筋备料及废料平台内的废料需吊离钢平台。同样,挂架系统不得有施工荷载。顶升状态顶模系统总重约900t。
(3) 根据核心筒施工作业部署,顶模系统常规施工人数约120人,考虑到可能的工期要求等,顶模系统设计最大同时施工人数为150人。
……
二、竖向功能分区
模架竖向功能分区主要包括钢筋绑扎分区、支模分区以及拆模和预埋件分区,挂架跨越近3个标准楼层。
由于外墙需要处理预埋件及洞口,因此外挂架高度必须大于或等个三个分区高度,设为6步,14m高。
在核心筒内部洞口部位的模板可以稍后处理,所以在内部挂架仅跨越两个功能分区,设为5步,12m高。
……
顶模防护系统设计:
对于临边作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:
1、平台上四周喷塑冲孔钢板网,防护高度2m,其余临边部位设置1.4m高钢管栏杆。
2、临边防护栏杆杆件的规格及连接应符合要求:钢管横杆及栏杆柱均采用Φ48×3.5的管材,以扣件固定。
3、搭设临时防护栏杆时,必须符合下列要求:
(1)、楼梯口和梯段边、通道的两侧边以及各种垂直运输接料平台等必须设置防护,防护采用钢管栏杆,栏杆由立杆及三道横杆组成,上横杆离地高度1.3m,下横杆离地高度0.3m,立杆间距2.0m,并加挂安全网,设踢脚板,作警戒色标记,加挂警示牌,施工过程中如需拆除防护设施,施工过程中安全员监督指导,施工完后立即恢复。
(2)、栏杆柱的固定:可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。
……
PPT格式,81页,编制于2014年。
顶模系统
翻板在钢牛腿处的设计
模板
内外挂架平面布置图
支撑系统