资料目录
- 一、编制依据 5
- 二、工程概况 5
- (一) 工程简介 5
- (二) 结构概况 5
- 三、高支模体系设计总思路 8
- (一)水平杆设置 8
- (二)剪刀撑设置 8
- (三)立杆支撑设置 8
- (四)连墙件设置 14
- (五)立杆下基础处理 14
- 四、模板支撑体系施工总部署 14
- (一)施工准备 14
- (二)施工流程说明 16
- (三)模板支撑体系设计 16
- 五、高支模施工方法 16
- (一) 模板组拼精度要求 16
- (二)模板定位 16
- (三)模板的支设规范要求 17
- (四)满堂架搭设 18
- (五)剪刀撑的设置 18
- (六)核验标高 18
- (七)柱模安装 18
- (八)梁模安装 18
- (九)板模安装 18
- (十)边梁模板加固 19
- (十一)高支模与非高支模部分整体性处理 19
- (十二)高低强度砼交接处理 19
- (十三)穿梁、板孔、洞口模板 19
- (十四)高支模施工注意事项 19
- (十五)对高支模部位砼浇筑施工注意事项 20
- 六、高支模拆除的工艺要求 20
- (一)高支模拆除工艺要求 20
- (二)高支模拆除安全要求 21
- 七、施工组织管理及验收 21
- (一)高支模支撑系统施工管理 21
- (二)高支模支撑系统质量验收 21
- (三)高支模支撑系统整体稳定性和安全可靠性验收 22
- 八、安全、环境保障措施 25
- (一) 安全教育措施 25
- (二) 安全防护措施 26
- (三)泵送砼安全措施 26
- (四)施工技术措施 26
- (五)环境保护措施 26
- (六)安全检查 26
- 九、危险源分析及预防措施 27
- (一)危险源预防措施 27
- (1)坍塌事故的安全技术预防措施 27
- (2)高空坠落事故安全预防技术措施 27
- (3)施工现场安全用电及触电事故预防措施 28
- (4)机械伤害安全预防措施 28
- (5)物体打击安全预防措施 28
- (6)火灾安全预防措施 28
- (二)危险源应急措施 28
- (1)模板坍塌 28
- (2)高处坠落 29
- (3) 触电 29
- (4)机械伤害 29
- (5)物体打击 29
- (6) 火灾 29
- 十、高支模支架监测措施 30
- (一)高支撑模板支架重点监测措施 30
- (二)高支撑模板支架搭设时监测措施 30
- (三)高支撑模板支架使用时监测措施 31
- (四)高支撑模板支架拆除时监测措施 32
- 十一、高支撑模板支架应执行的强制性条文 33
- 十二、成品保护 33
- 十三、高支模安全应急预案 33
- (一)机构设置 33
- (二)人员职责表 34
- (三)应急救援工作程序 35
- (四)救援方法 35
- 十四、模板体系设计计算书 36
- (1)1#楼南向屋面大梁 37
- (2)1#楼南向1/0A-B轴交8-12轴三层雨棚梁板支撑架计算书 48
- (3)1#楼中间大厅8-11轴交B-D轴部位五、八层梁板 59
- (4)1楼北向2-17轴交E-1/E轴部位屋面梁板 69
- A、中间部位梁 69
- B、外围边梁: 80
- (5)与外脚手架共用的高支模 91
- A、2、3#楼周边屋面梁 91
- B、1#楼东西向屋面梁 102
- (6)、1#楼五、八层板模板计算书: 113
- (7)、1#楼南向屋面板模板计算书: 124
- (8)、1#楼北向屋面板模板计算书: 134
- (9)、梁侧模板计算书 146
- (10)、楼面支模荷载复核: 153
- 十五、施工使用要求: 161
- 十六、高支模支撑系统附图 161
- 1、1#楼南向大屋面剪刀撑布置图 161
- 2、1#楼南向三层雨棚梁剪刀撑布置图: 162
- 3、1#楼中间大厅8-11轴交B-D轴部位五、八层梁板剪刀撑布置图: 163
- 4、1#楼北向6-13轴交E-F轴部位三层梁板剪刀撑布置图 163
- 5、1楼北向2-17轴交E-1/E轴部位屋面梁板剪刀撑布置图 163
- 6、2#楼东向与3#楼西向与1#楼相接的连廊部位剪刀撑布置图 164
- 7、2、3#楼南向部位大厅三层梁板剪刀撑布置图 165
- 8、2、3#楼外周边屋面部位梁板剪刀撑布置图 166
- 9、梁下竖向剪刀撑大样做法 167
- 10、板下剪刀撑大样做法 167
- 11、架体与柱抱箍连接简图: 168
- 12、重点部位高支模检测点平面布置图: 170
内容简介
工程概况:
本工程由行政综合大楼1#、2#、3#楼及会议中心构成,地下室连为一体,主要作为地下车库使用。
行政综合大楼1#楼地下1层,结构层高5.45m;地上9层,大屋面结构层高4.5米,结构顶部标高46.5m(构架,±0.000相对于绝对标高471);行政综合大楼2#、3#楼地下1层,结构层高5.45m;地上5层,大屋面结构层高3.2米,结构顶部标高26.0m(小屋面,±0.000相对于绝对标高471);
会议中心地下2层,地下二层结构层高3.90m,地下一层(夹层)结构层高3.55m,地上3层、一层结构层高6.0m、二层结构层高5.4米,三层结构层高5.45米,大屋面结构层高3.6米,结构顶部标高21.0m(小屋面,±0.000相对于绝对标高473);
……
工艺流程:
测量放线→搭设满堂架→顶板标高引测→安装柱及梁底模板→安装梁侧模及板模板→检查验收→浇筑柱砼→绑扎梁板钢筋→检查验收梁板钢筋→浇筑梁板砼→养护到设计强度→拆模。
安装柱模流程:
立相邻两边模板并临时与梁板或梁底模板及满堂架固定→穿穿墙螺杆→基本调垂直这两边模板→立另两侧模板并穿好穿墙螺杆→上紧螺杆,同时将模板调垂直、平整→检查验收→封堵模板底的检查口。
……
附件:模板体系设计计算书
……
170页,编制于2013年。