[QC成果]提高地下车库大面积混凝土地面分隔缝施工合格率

发表于2014-10-15     4234人浏览     3人跟帖     总热度:1091  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:4.08MB
  • 等级:

资料目录

  • 1、 课题简介
  • 2、 小组情况
  • 3、 选题理由及选题
  • 4、 设定目标
  • 5、 目标可行性分析
  • 6、 分析原因
  • 7、 确定主要原因
  • 8、 制定对策
  • 9、 按对策实施
  • 10、检查效果
  • 11、制定巩固措施
  • 12、总结和下一步打算

内容简介

选题理由:
  对项目部之前施工完毕的混凝土地面分隔缝抽查341个点,合格率仅为81.2%,不合格率为18.8%。项目部要求地面分隔缝的合格率在92%以上。
  ……
  末端因素:
  1、找平设备不合适
  2、找平人员技能不熟练
  3、切割技术未做完全交底
  4、切割机直接切割
  5、砼养护次数过少
  6、分隔缝留置方法不合适
  7、测量仪器误差大
  8、标高控制方法落后
  ……
  对策实施:
  实施一、采用可调高度槽钢模具
  实施效果:采用可调高度槽钢模具来控制标高,分隔缝的标高合格率得到了明显提高,这次在控制标高的方法上我们打破传统、创新了可调高度槽钢模具,使我们标高误差控制在2mm范围内的目标得以实现。
  实施二、创新分隔缝留置新方法
  实施效果:采用创新分隔缝留置新方法结果可以证明,混凝土地面分割缝毛槎的数量均达到了我们在1m范围内毛槎数量不得超过1处的目标。
  实施三、采用小型整平机和磨光机
  实施效果:采用自动化小型整平机和磨光机的结果可以证明,平整度明显提高,混凝土地面的平整度均达到了我们不超过3mm的预期目标。
  ……