[QC成果]降低悬挑脚手架安全隐患

发表于2014-09-26     2970人浏览     3人跟帖     总热度:564  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:2.87MB
  • 等级:

内容简介

选题理由:
  根据调查发现,脚手架的安全隐患正在逐年上升,上升幅度较大,而且现场脚手架存在安全隐患比例较高,因此降低脚手架安全隐患的任务迫在眉睫。
  ……
  末端因素:
  1、缺少岗前培训、教育
  2、方案编制不完善
  3、未定期检查
  4、未下发安全技术交底
  5、柔性连接
  6、压环位置有偏差
  7、压环数量不足
  ……
  对策实施:
  实施一:控制固定端压环数量
  实施效果:经现场检查结果显示:压环数量、位置全部符合设计规范要求,解决了压环短缺受力不均匀的现象。
  实施二、控制压环位置和焊接方式
  实施效果:采用焊接连接后,解决了压环横向移位的现象。
  实施三:采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,间距符合要求
  实施效果:现场连墙件杜绝了柔性连接,安装方法符合规范要求。
  ……