内容简介
选题理由:
本项目是公司确定创北京市“结构长城杯”的工程,其中混凝土分项是创优工程重点控制项目之一。
北京市《结构长城杯验收标准》中对混凝土分项的施工质量有明确要求。
调查发现楼梯间接茬不合格率为16.8%,不合格率较高,显著高于其他项目。
……
末端因素:
1、未进行详细交底
2、缺少专项检查
3、多层板周转次数多、变形
4、大模板下跨固定不牢
5、顶板侧模对顶支撑放置位置不当
6、多层板未支垫最底层次龙骨
7、大模板无对顶支撑
8、砼浇筑分层过厚
……
对策实施:
对策实施一:改变模板下跨固定方式
实施效果:观测50次模板使用情况,变形超过创优标准4mm的模板为2块,合格率为96%,达到了小组设定的模板变形合格率95%的目标。
对策实施二:调整顶板侧模横向支撑点位置不当
对策实施三:采用多层板支垫底层木方
实施效果:观测110个顶板混凝土侧面倾斜、漏浆情况,倾斜超过创优标准4mm的部位为2处,合格率为98.3%,漏浆部位为4处,合格率为96.6%,98.3%X96.6%=95%达到了小组设定的合格率95%的目标。
对策实施四:增加墙体模板下跨部分横向支撑
实施效果:观测110个墙体混凝土接茬漏浆情况,合格率为漏浆部位为4处,合格率为96.4%,达到了小组设定的合格率95%的目标。
……
PDF格式,39页,编制于2013年。
顶板侧模支撑图
顶板侧模配置图
楼梯间混凝土层间接茬效果