内容简介
选题理由:
工程现场存在问题:C60高强混凝土表面裂缝、有气泡,泵送性差。
高强混凝土表面裂缝、泵送性差是影响高强混凝土施工质量的主要因素。
……
末端因素:
1、混凝土配比设计不合理
2、泵送设备选择、布置不当
3、振捣方式不当
4、施工组织不当
5、脱模剂使用不合理
6、钢筋保护层不合理
7、养护方式不当
8、高强混凝土保温措施不当
9、砂石不合格
……
对策实施:
实施一、针对配合比设计不合理。
实施效果:设计配合调整以后,通过对搅拌全过程控制,混凝土工作性能明显增强,实体气泡、水纹、裂缝明显减少,取得了预期效果。
实施二、针对保温措施不当重新制定混凝土养护保温措施并组织实施。
实施效果: 通过养护方式的改进和保温措施的加强,高强混凝土裂缝明显减少。高强混凝土施工经受了唐山冬期零下26度低温考验,经第三方检测实体强度百分之百符合设计要求。
实施三、针对振捣方式不当调整振捣方案,改进振捣方式,提高混凝土密实度。
实施效果:通过完善细化高强混凝土施工方案,明确了混凝土振捣方式,使小组成员和操作者有章可循,混凝土实体表面气泡低于1%,未出现肉眼可见裂缝。
实施四:针对钢筋保护层控制措施不合理控制箍筋外侧尺寸和钢筋位置,保证保护层厚度正确。
实施效果:钢筋绑扎质量明显提高,绑扎观感得到了有关单位的好评,保证保护层厚度的正确,混凝土表面未出现沿钢筋走向裂缝。
……
22页,编制于2011年。
混凝土表面缺陷
混凝土保温措施
混凝土调整前后对比