本方案主要针对商业办公项目1#、2#楼结构工程中结构层施工支模高度大于8米楼层的模板支撑体系,主要包括1#楼1-4/1-8轴交1-A~1-B/1轴、2#楼1-A交1/11~1/14轴的门厅大堂及1#楼和2#楼的连廊结构,门厅大堂二层为空,高度为8.35米。建筑面积340平方,二楼之间连廊从8.35开始,结构为三层,单层建筑面积125平方。以上三处均为超过8米的高大模板支撑体系。经过项目部仔细研究分析施工图纸,本方案主要包括模板的设计、搭设、监护、拆除等专项内容,并按有关规定组织专家论证。
……
板高支模设计:
双面覆模胶合板(18mm)×小木枋次楞(50mm×100mm~@200)+φ48钢管主楞满堂架钢管支撑体系,顶部螺杆伸出钢管顶部不大于200mm,距楼面200mm高设一道扫地杆,立杆底端布设300mm×50mm垫板,立杆纵横向间距0.8m,步距1.8m。纵横每十排立杆加设一道剪刀撑,剪刀撑斜杆与楼层面夹角为45°~60°。满堂架体系和先浇筑的柱体或墙结构拉紧顶牢,梁板下立杆纵横成行,水平横杆全部贯通;板下支撑体系水平杆全部延伸到梁下与梁下立杆或水平杆连接,确保支撑体系的整体稳定性
……
高支模施工顺序:
(1)高支模区域应先浇筑墙或柱体等竖向结构混凝土,待墙柱施工至梁底10cm处,再施工梁、板结构的模板、钢筋、混凝土工程。严禁砼在板上堆积,排架支撑应于浇筑好的柱形成可靠的连接,水平撑伸出端头与柱梁顶紧。
(2)泵送管道不能依附于满堂脚手架上,只能依附柱身另搭设支撑架。
(3)混凝土浇筑前应对模板进行预堆载,确保后续浇筑安全性;浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。
……
附:120板计算书、150板计算书、500x1300梁模板及支架计算书、400x1000梁模板及支架计算书、350x850梁模板及支架计算书。
……
64页,编制于2014年。
高支模搭设检查验收表
1#楼高支模区域柱墙布置图
2#高支模平面图