资料目录
内容简介
航站楼工程大厅区域分为地下二层、地上四层,平面轴线尺寸496m×154.6m,采用预应力混凝土框架结构,预应力专项分布楼层为地上部分楼层,即-0.200米层、4.450米层、8.200米层、14.200米层、18.850米层(屋面层)。本工程采用后张有粘结预应力形式,局部次梁为后张无粘结形式。X方向预应力梁跨度为16m,Y方向预应力梁跨度为9米、12米、14米不等。
、 本工程预应力筋采用1860MPa级、φs15.2低松弛钢绞线,有粘结预应力形式配筋根据不同位置分5φs15.2~13φs15.2不等,无粘结预应力配筋为5Uφs15.2。有粘结预留孔道采用金属波纹管,混凝土强度等级为C40。张拉端采用符合国家规范和质量要求Ⅰ类夹片锚具及其配套的锚垫板及螺旋筋,锚固端采用挤压锚。
……
后张有粘结预应力施工操作要点:
4.2.1 预应力筋铺设
1.铺设梁底板、绑扎骨架钢筋:在绑扎完成预应力梁上下排主筋和箍筋后,就可以穿插进行预应力筋的制作。现场板底模可同时进行铺设,但由于梁的高度比较高,在梁的两侧需要搭设预应力铺放脚手架,梁侧模、张拉端及固定端处模板须预留,待有粘结穿筋和端部节点完成后,再进行梁侧面模板的封模。如果现场梁、板底模分开进行铺设,则在梁侧搭设工作排架,以便于堆放材料和安全施工。
……
5 张拉流程
(1) 一端张拉流程图
0→初应力(10%控制应力、读数量测伸长值)→20%控制应力(读数量测伸长值)→100%控制应力(读数量测伸长值,持荷两分钟)→锚固→卸荷
(2) 两端张拉流程图
0→初应力(10%控制应力、读数量测伸长值)→20%控制应力(读数量测伸长值)→100%控制应力(读数量测伸长值,持荷两分钟)→一端锚固→另一端补足张拉力后锚固→两端同时卸荷。
……
33页,编制于2010年。
无粘结张拉节点示意图
预应力梁筋布置示意图
预应力筋搭接大样