[QC成果]提高BRT轻质芯模混凝土一次性浇筑合格率

发表于2014-03-27     2194人浏览     1人跟帖     总热度:467  

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:6.70MB
  • 等级:

内容简介

本工程地下室建筑面积42675㎡,地下一层,基坑深度均4.5m,局部两层基坑深度均7.5m,其中地下二层部位为人防区域。本工程按照设计要求地下室顶板使用BRT轻质芯模现浇空心楼盖,BRT轻质芯模采用700×700×370标准芯,不合模数处采用400×700×370,400×400×370非标轻质芯模。
  ……
   从以上因素中得出,影响BRT芯模楼板混凝土一次性浇筑合格率的主要因素是:1:芯模上浮;2:芯模下部砼空洞。
   末端因素:1电管安装不规整 2施工方案编制不详 3缺少新技术培训 4砼一次下料过多 5芯模固定不牢固6芯模设计存在缺陷 7振动棒振捣产生漏振
  ……
  对策实施:
  实施对策一:重新编制施工方案并做好技术交底
  实施对策二:组织培训学习
  实施对策三:改变芯模固定模式
   为有效固定芯模防止浇筑混凝土时芯模上浮,我QC小组在芯模固定时采用铁丝拉结顶板底筋穿过模板,将铁丝绑扎于脚手架上的防止上浮。
   成果检查:钢丝绑扎于脚手架能更加牢靠的固定芯模,防止芯模上浮。
  实施对策四:施工现场铺设施工便道
  实施对策五:安排工人逐个振捣芯模
  ……
  PPT格式,48页,编制于2012年。
  