资料目录
内容简介
本工程建筑占地面积2754.01㎡,建筑面积11621.44m2,建筑层数地上四层,建筑高度23.515米,结构类型为框架结构,基础形式为柱下独立基础。本工程的第三层楼板高度10m,混凝土强度:板混凝土C30,柱混凝土C35,采用商品混凝土泵送进行施工。满堂架支模放置在±0.00硬化地面上,地基承载力满足要求。
楼板主要特点:满堂架搭设高度为9.85米;楼板板厚150mm,跨度最大8m。
【满堂脚手架搭设】
1) 保证结构和构件各部分形状尺寸,相互位置的正确。
2) 具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受施工中所产生的荷载。
3) 不同支架立杆不得混用。
4) 构造应简单,装板方便,并便于钢筋的绑扎、安装,浇筑混凝土等要求。
5) 梁和板的立杆,其纵横向间距应相等或成倍数。
……
【模板支设】
模板支设步骤:弹出轴线及水平线并复核→搭设模板支架→安装板底模板→板底起拱→绑扎钢筋→安装侧模→安装另一侧模→复核模板尺寸、位置→与相邻模板连固。
支设1m宽架。梁、板跨度≥4m时,模板必须起拱,起拱高度为全跨长度的1/1000(在背楞上起拱)。
附板、梁计算说明书及CAD图纸说明。
共85页 编制时间:2010年