资料目录

  • 目 录
  • 1、工程概况 2
  • 1.1工程概况 2
  • 1.2 施工要求及特点 2
  • 1.3外脚手架平面布置 2
  • 1.4 施工要求及技术保证条件 3
  • 2、编制依据 3
  • 3、施工计划 4
  • 3.1 劳动力计划及施工进度计划 4
  • 3.2 材料与设备计划 6
  • 4、落地式脚手架施工工艺 7
  • 4.1脚手架搭设的要求 7
  • 4.2落地式脚手架的搭设 13
  • 4.3转料平台的搭设 14
  • 4.4质量控制 18
  • 4.5监测监控 20
  • 5、施工安全保证措施 21
  • 5.1安全管理体系、职责及制度 21
  • 5.2外脚手架使用的注意事项 22
  • 5.3外脚手架拆除施工工艺 24
  • 5.4安全及文明施工管理 24
  • 5.4.2消防保护措施 26
  • 5.4.3环保及文明施工 26
  • 5.5应急预案 27
  • 5.5.1应急救援领导小组及职责 27
  • 5.5.2周边相关部门及应急资源 28
  • 5.5.3应急响应 29
  • 6、设计计算 31
  • 6.1落地式脚手架计算 31
  • 6.2悬挑式转料平台计算 37

内容简介

该工程总用地面积约为1.17万平方米,主楼总高度为198.8米,地上45层,地下3层,附属裙楼高度为42.4m,地上为8层。工程总建筑面为129088㎡, 地上部分面积为97875㎡,地下部分面积31213㎡。
   本工程结构较为复杂,弧形及折角结构较多,给施工带来了一定的难度。
  【施工顺序】
  ⑴.起步脚手架:铺设垫板→摆放扫地杆→逐根树立杆、随即与扫地杆扣紧→装扫地横向水平杆并与立杆或扫地杆扣紧→安装第一步杆(与各立杆扣紧)→安装第一步杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→第三纵向水平杆和横向水平杆→连墙杆→接长立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网。
  ⑵.楼层脚手架:接长立杆→安装第一步纵向水平杆(与各立杆扣紧)→安装第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网。 防护栏杆为1.5米高,防护栏杆按规定涂黄油漆作为警示,并用绿色密目网封闭,防护栏杆必须完全封闭。
  【施工要点】
  (1)、搭设场地应平整,立杆下面需垫木挑板。
  (2)、在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。
  (3)、脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
  ①.按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置。
  ②.周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设。
  ③.应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。
  (4)、在设置第一排连墙件前,应适量设置抛撑。
  (5)、剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。
  (6)、当作业层高出其下连墙件2步以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
  (7)、脚手板或其它作业层板铺板的铺设应符合以下规定:
  ①.脚手板或其它铺板应铺平铺稳,必要时应予绑扎固定。
  ②.脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在100~200mm之间。
  ③.脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆250mm以上未作固定的探头板。
  ④.脚手架的两端和拐角处、沿板长方向每隔15~20m、坡道的两端、其它可能发生滑动和翘起的部位均应设置支承横杆。
  (8)、装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的变形。
  (9)、工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
  (10)、在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
  pdf格式 共44页 编制时间:2011年

[河北]高层商业大厦双排单立杆落地式脚手架施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:628.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-12-24   |  只看该作者      

2

本工程脚手架选用双排单立杆落地式脚手架,扣件连接。工程结构较为复杂,弧形及折角结构较多,方案做法说明细致,附脚手架及转料平台计算说明书。

xiaodaogelas

北京 淮安 | 建筑电气

15 关注

70 粉丝

21 发帖

8 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20