资料目录
内容简介
本工程主体结构体系为框架剪力墙体系。地上最高33层,地下2层,建筑高度最高98.6m。
本工程项目外脚手架采用悬挑式钢管脚手架。
【搭设步骤与方法】
在建筑物楼层内正对脚手架立杆设置两道预埋(一道设置在离外墙面0.5m处另一道设置在离外墙面1.7m处)→将16#“工”字钢穿入楼层U型环内锁紧→16#“工”字钢上设置立杆设置内外立杆→设置扫地杆→设置第一步大横杆→设置第一步小横杆→设置第二步大横杆→设置第二步小横杆→装设连墙拉结杆→装设防护栏杆→接立杆→设置第三、四步大横杆和小横杆→装设连墙拉结杆→装设防护栏杆→铺脚手板→设置剪刀撑→挂立网防护→重复接立杆后按搭设步骤搭至设计高度。
搭设时,工字钢的前后锚固点要用木方楔紧,架体要及时与建筑物楼层预埋的短钢管拉结,以便确保搭设过程中的稳定性,确保安全,并随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差。
【防雷击措施及防台风预案】
1、防雷击措施:将脚手架连成一个整体,并与施工人货电梯连墙杆进行连接,通过施工人货电梯接地;或者将脚手架连墙点预埋件与结构主筋焊接,通过连墙点与结构避雷网连接。
2、防台风预案:接获台风预报后,对脚手架进行全面检查,特别是对连墙杆拉结是否牢固或有无破坏,脚手板绑扎是否牢固进行全面检查。除必要的连墙杆拉结外,根据脚手架情况,在相对薄弱的位置再与结构进行拉结,加固脚手架与结构的拉结。随时监控台风情况,根据台风大小和正面袭击情况,视要求将密目式安全网进行拆除(最少应将顶部4步架的密目式安全网全部拆除),减小脚手架的挡风系数,在台风过后再进行恢复。
3、其他安全措施:安全网必须使用合格密目式安全网,总包单位必须在脚手架支架和每楼层配备2个以上的灭火安全器材,消防水泵必须接设到每个楼层。型钢底座位置与结构空隙必须铺严铺实脚手板,并使用安全网兜严。
共60页 编制时间:2009年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
福建 其他 | 工程监理
300 关注
417 粉丝
288 发帖
121 荣誉分
∨
简介