[福建]住宅楼悬挑式钢管外脚手架施工方案

发表于2013-12-12     1301人浏览     1人跟帖     总热度:228  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:481.00KB
  • 等级:
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 脚手架材料:钢管脚手架
  • 脚手架搭设:双排脚手架
  • 脚手架支固:悬挑式脚手架
  • 连接方式:扣件式
  • 搭设高度:20.3m
  • 脚手架计算书:悬挑式脚手架
  • 编制时间:2009年

资料目录

  • 目 录
  • 一、工程概况 1
  • 二、编制说明 1
  • 三、架子搭设人员组织管理 2
  • 四、搭设要求 2
  • 五、材料要求 2
  • 六、钢管外脚手架的设计计算 3
  •  (一)基本构造要求 3
  •  (二)施工搭设规定 7
  •  (三)搭设步骤与方法 8
  • 七、脚手架的验收 9
  • 八、脚手架的拆除 9
  • 九、安全管理规定 10
  • 十、防雷击措施及防台风预案 11
  • 十一、悬挑脚手架设计计算书 12
  • (一)21~27层悬挑段设计计算 12
  • (二)28~33层悬挑段设计计算 26
  • (三)转角处部位验算 40
  • 附图:
  • 1、架体与建筑物拉结做法详图 55
  • 2、剪刀撑设置示意图 56
  • 3、工字钢悬挑梁、钢筋锚固圈设置示意图 57
  • 4、悬挑式外脚手架设置示意图 58
  • 5、悬挑外架转角处侧面图 59
  • 6、转角处型钢预埋平面布置示意图 59

内容简介

本工程主体结构体系为框架剪力墙体系。地上最高33层,地下2层,建筑高度最高98.6m。
   本工程项目外脚手架采用悬挑式钢管脚手架。
  【搭设步骤与方法】
   在建筑物楼层内正对脚手架立杆设置两道预埋(一道设置在离外墙面0.5m处另一道设置在离外墙面1.7m处)→将16#“工”字钢穿入楼层U型环内锁紧→16#“工”字钢上设置立杆设置内外立杆→设置扫地杆→设置第一步大横杆→设置第一步小横杆→设置第二步大横杆→设置第二步小横杆→装设连墙拉结杆→装设防护栏杆→接立杆→设置第三、四步大横杆和小横杆→装设连墙拉结杆→装设防护栏杆→铺脚手板→设置剪刀撑→挂立网防护→重复接立杆后按搭设步骤搭至设计高度。
   搭设时,工字钢的前后锚固点要用木方楔紧,架体要及时与建筑物楼层预埋的短钢管拉结,以便确保搭设过程中的稳定性,确保安全,并随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差。
  【防雷击措施及防台风预案】
  1、防雷击措施:将脚手架连成一个整体,并与施工人货电梯连墙杆进行连接,通过施工人货电梯接地;或者将脚手架连墙点预埋件与结构主筋焊接,通过连墙点与结构避雷网连接。
  2、防台风预案:接获台风预报后,对脚手架进行全面检查,特别是对连墙杆拉结是否牢固或有无破坏,脚手板绑扎是否牢固进行全面检查。除必要的连墙杆拉结外,根据脚手架情况,在相对薄弱的位置再与结构进行拉结,加固脚手架与结构的拉结。随时监控台风情况,根据台风大小和正面袭击情况,视要求将密目式安全网进行拆除(最少应将顶部4步架的密目式安全网全部拆除),减小脚手架的挡风系数,在台风过后再进行恢复。
  3、其他安全措施:安全网必须使用合格密目式安全网,总包单位必须在脚手架支架和每楼层配备2个以上的灭火安全器材,消防水泵必须接设到每个楼层。型钢底座位置与结构空隙必须铺严铺实脚手板,并使用安全网兜严。
  共60页 编制时间:2009年

[福建]住宅楼悬挑式钢管外脚手架施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:481.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-12-12   |  只看该作者      

2

本方案外脚手架选材为悬挑式钢管脚手架,从七层板开始分4段悬挑,脚手架施工方法说明细致,附有节点图片及计算说明书,内容可供大家借鉴。