【工程概况】
本工程包括现代化智能高层办公楼、精装高层商务公寓。总建筑面积41797.08平方米,地下2层,地上最高24层,建筑高度94.7米。
本工程外立面装修为高档花岗岩石材幕墙和玻璃幕墙组合体系。结构形式为框架—剪力墙结构,其中地下车库为框架结构,梁板式筏形基础。
【冬期施工方法】
1 防水工程;2 模板工程;3 钢筋工程;4 混凝土工程;5 砌筑工程;6 土方回填工程;7 水电安装;8 脚手架及马道工程;9 测量控制措施;10 临水、临电工程;10 其他。
钢筋工程:
1)钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊等焊接方法。当环境温度低于-20℃时不宜进行施焊。雪天或施焊现场风速超过5.4m/s时(三级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。雨天、雪天不得在室外进行焊接作业,必须施焊时,应有防雨、防雪及挡风措施;焊接前应对焊材进行预热,焊条应放在保温筒中随取随用;焊后未冷却的接头应避免接触冰雪。
2)钢筋存放时,搁置在高于地面的平台、垫木或其他支撑物上,雨雪天应及时进行覆盖。
3)在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检验,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击、刻痕等缺陷。
4)冰雪天对于顶板已绑完的钢筋采取护盖措施,防止表面结冰瘤。
5)在砼浇筑前,清除钢筋上的积雪、冰屑,绑扎完成后,应尽快进行下道工序。
6)绑完的墙体、顶板钢筋清理严禁用水冲刷,使用高压气泵进行清理灰尘等杂物。
7) 钢筋加工棚冬施前,迎风面采用挡风材料覆盖,套丝机冷却液采用防冻液;当环境温度低于-15℃时,不对钢筋进行拉伸、弯曲、套丝等加工工作。
8)在环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋电弧焊时,宜采用多层控温施焊工艺,宜增大焊接电流,减低焊接速度,焊接过程中应及时清渣,焊缝表面平滑,弧坑应填满。
9)加工直螺纹丝头时,应采用水溶性切削润滑液,当气温低于0℃时,要掺入15%~20%亚硝酸钠,不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。
混凝土的保温、养护:
1)、混凝土养护期间应防风防失水,对地下结构空间,在楼梯间、预留洞口、后浇带等部位用彩条布和阻燃岩棉被进行封挡,以减少地下结构空间混凝土的热量损失。
2)、水平结构混凝土浇筑完毕后,先覆盖一层塑料地膜和一层塑料布,再覆盖一层阻燃岩棉被;墙体插筋处用保温材料塞严;进入严冬时期后,顶板上表面覆盖一层塑料布再覆盖双层阻燃岩棉被,地下室顶板以下室内提前一天采取措施封闭(将各种洞口用钢管和双层阻燃岩棉被封堵),在地下室内采用生炉子进行加热,保证室内温度不低于5℃。进入严冬时期后,顶板混凝土浇筑时间尽量选在夜间进行,以便利用白天气温较高时进行养护。