【课程背景】
本工程建筑面积:21.3万m2,建筑高度:地下2层,地上主体72层,高度328米。由四个筒体构成,为钢-砼混合结构。外围三个筒体单筒体外框为钢管柱、H型钢梁,内筒为型钢混凝土。中央筒高328.0m,外围3个筒高253.8m。
57层以上中央核心筒剪力墙结构中共有35根型钢柱,其作用类似于支撑顶部直径50米球体结构的“基础”。截面尺寸为H700×250×30×35的型钢柱不但截面面积大、钢筋密集,而且直径为16mm的钢筋拉钩需要穿过型钢柱腹板。型钢柱存在大量钢筋拉钩穿过其腹板的情况,施工量极多,难度极大,拉钩连接质量极难控制。
【原因分析】
“拉钩偏位”和“焊缝缺陷” 是导致型钢混凝土拉钩连接出现质量问题的主要因素。
10条末端因素:下层结构混凝土浇筑施工不当、技术交底未认真落实、焊条受潮、冶金反应、焊接操作空间小、工人焊接水平低、温度降低、未做好拉钩的定位标志、扎丝松动、工人绑扎钢筋水平低。
造成型钢混凝土拉钩连接出现质量问题的主要因素有两个:焊接操作空间小;未做好拉钩的定位标志。
【对策实施】
1、实施一 减少焊接,采用新工艺进行
新工艺做法如下:在截面尺寸为H700×250×30×35的型钢柱腹板两侧分别加焊两条连接钢板(钢板平面位置对应拉钩平面位置),连接钢板上按照图纸要求的拉钩间距开设椭圆形通孔,为保证型钢柱与混凝土的良好连接,在相关位置加焊栓钉。
2、实施二 在“实施一”中所指的深化图纸中标明通孔位置,通过控制通孔位置控制拉钩位置。
……
29页,编制于2011年。
通长钢筋示意图
现场施工成型
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。