1. 适用范围
本工艺标准适用于建筑工程的地下室的现浇混凝土底板、墙和顶板的混凝土浇筑工程。
地下室结构包括底板、墙和顶板等。其混凝土浇筑特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,钢筋较密质量要求高防水要求严,施工难度较大。
3. 工艺流程
工艺流程:
施工准备→基坑验收→底板钢筋→投料→搅拌→出料→混凝土运输→浇筑底板混凝土→绑扎墙板钢筋→浇筑墙板混凝土→绑扎顶板钢筋→浇筑顶板混凝土
3.1 地下室混凝土浇筑一般采取分块进行,浇筑顺序为先底板,后墙壁、最后顶部梁板,其施工缝的留设如下图所示。
外墙水平施工缝应在底板面上部300-500范围内和无梁顶板下部300-500处,并做成企口型式如下图所示,有严格防水要求的。可在企口中部设钢板(或塑料或橡胶)止水带(条)。
3.2 大型地下室,长度超过40m,为避免出现温度收缩裂缝和减轻浇筑强度,可采取分段(块)进行,在中间留600-1000㎜宽的后浇带,主筋按原设计不切断,经42d后,再在预留的后浇带用提高一级强度等级的膨胀混凝土(掺水泥用量12%的U型膨胀剂)灌筑密实。
……
5. 成品保护
5.1 地下室浇筑完成后,应及时回填四周基坑土方避免长期暴露出现干缩裂缝。
5.2 不得用重物冲击模板,过道应搭设跳板,不得在梁和楼梯踏步模板吊帮上行走或踩蹬,保证模板牢固和严密。
……