资料目录
内容简介
【脚手架搭设顺序】:
铺木方→摆放扫地杆→逐根树立立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第三、四步大横杆和小横杆
【模板施工内容】:
1、柱模施工:
工艺流程:放框架柱位置线 →柱筋绑扎完毕→安装水、电预预埋及填充墙预埋件→隐检→模板拼装及检查→ 模板清理、刷脱模剂→安装框架柱模板→加设柱箍、搭斜撑校模→自检→验收
2、主次梁模板:
1) 按设计要求搭设好梁底支撑,调好标高,摆好钢管及木方,由木工翻样按梁结构尺寸加工好梁模,按施工流水方向先底模后侧模进行拼装.
2)梁侧模与底模要固定牢固,各梁柱结点要拼缝严密不漏浆,且侧模与板模要连结牢靠。
3)梁净高大于600mm时,均使用φ14对拉螺栓。
3、顶板模板:
1)搭设顶板排架,拉杆放齐,扣件上紧,再放上顶托,依标高调整好高度,摆放钢管、木方铺竹胶板,铁钉固定,再依标高控制线在板下调整高度,一般板面标高比设计标高略高3-5mm。
2)主龙骨双钢管,搭接头处单根悬挑钢管不允许超过700mm,单根钢管下面必须加顶撑。顶板模板支设见附图。
3)板与板之间的接缝要求小于2mm,接缝处用封箱胶带贴好,贴缝要求横平竖直。接缝处应放好木方,便于固定板。
4、排架的搭设:
1)排架搭的顺序如下:摆放纵横向扫地杆→逐根树立杆随即与扫地杆扣紧→安装大横杆→安装支模用小横杆(木楞)→平台横板。
2)排架搭设的有关要求:
a、扫地杆:横向扫地杆离地200mm,纵向扫地杆离地250mm。
b、立杆:立杆间距为800×800,立杆与大横杆必须用直角扣件扣牢。立杆的垂直偏差不大于架高的1/200。
c、大横杆的纵横间距800×800,竖向间距离下排扫地杆1.7m设置,其余上边排距1.7m、1.5m,上下横杆的接头位置在不同立杆的纵距中错开,与相距立杆的间距不大于纵距的1/3(25cm),同一排大横杆的水平偏差不大于该排架总长度的1/300,且不大于5cm。
d、支承平台板 底模的横楞,用50×100木方楞,沿大横杆方向的距离为0.3m,轮到钢横接缝处再加一根木楞。
e、剪刀撑:剪刀撑按框架柱间的大小设置,一般为2~3m一组,且每间不少于二组,剪刀撑连接4~5道立杆,斜杆与地面成45。或60。。
f、搭设过程中采用临时支顶确保搭设安全,扣件要拧紧,对于开间大的房间,其顶部大横杆扣件下再增加一个加固扣件,以防扣件滑脱。
3)平台模板采用竹胶板,模板接缝间增加横楞用钉子钉牢。
【拆模要点】:
1、柱模的拆除时间根据天气温度控制,拆模时应保证其棱角、表面不因拆除模板面受损坏后,方可拆除。在常温条件下,柱混凝土强度必须达到1Mpa,拆模时间约为12小时。
2、顶板模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。
共66页 编制时间:2013年