内容简介
本工程由主楼、裙楼、辅楼组成。主楼地上31层,地下二层,采用框架核心筒体结构。裙楼地上5层,地下二层,采用框架结构。辅楼地上6层,地下一层,采用框架结构。全为钢筋混凝土结构工程。钢筋用量大,结构要求高。根据设计图纸的要求,本工程的钢筋品种主要有:HRB235级、HRB335级、HRB400级、RRB400级、CRB550级冷轧带肋钢筋。
第六章 钢筋连接
一、绑扎连接
(二)、地下室底板钢筋绑扎
1、工艺流程
底板钢筋绑扎顺序:先下层钢筋再上层钢筋。
基础垫层完 → 划底板钢筋位置线 → 运钢筋到使用部位 → 绑底板(包括独立柱基)钢筋→绑扎上层钢筋 → 绑墙、柱钢筋→验收
2、操作工艺
1、划钢筋位置线:
按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为50㎜,在底板上弹出钢筋位置线。
……
(三)、剪力墙钢筋绑扎(四)、柱钢筋绑扎(五)、梁钢筋绑扎(六)、板钢筋绑扎(七)、楼梯钢筋绑扎
二、焊接连接
(一)、水平钢筋闪光对焊
1、适用范围
适用于工业与民用建筑热轧钢筋的连续闪光焊、预热闪光焊、闪光---预热闪光焊。
(二)、竖向钢筋电渣压力焊(三)、手工电弧焊、CO2保护焊(针对型钢梁、柱与主筋连接)
三、机械连接(直螺纹连接)
适用于工业与民用建筑中现浇混凝土的钢筋工程,主要是将Φ16~Φ40钢筋端部滚压成螺纹并用连接套筒将两根钢筋连接成一体的钢筋接头。
……