地下室工程筏板基础底板厚900mm、1200mm,地下室底板混凝土按后浇带位置分为5个区域,属大体积混凝土施工,施工时间为夏季。
   混凝土浇筑顺序 :本工程地下室底板砼的浇筑顺序:按先后开出区号施工,然后再按南北向或东西向浇筑,即从短向一边到另一边,依次向长方向推进。
   每个区采用两个振捣小分队,每个小分队分为8路向前推进,首泵料分别投放在起始浇筑的基础底板大角,基础底板混凝土浇筑顺序如上。
   浇筑方法 :采用一次性连续浇捣方案,分层浇筑,每层约250~300mm 厚左右,分层厚度标志在底板钢筋马凳腿上刷红色漆。底板振捣采用斜坡式分层振捣,斜面由泵送混凝土自然流淌而成,坡度控制在1:8左右,振捣工作从浇筑层的底层开始逐渐上移,以保证分层砼间的施工质量。
   外墙底板上30cm 高导墙:外墙根部的施工缝在底板上30cm 处,该部位有固定模板的钢管,有剪力墙定位梯子筋,并设置了钢板止水带,混凝土下料不能直接将泵送混凝土倾入模板中央,振捣必须慢速、细致的操作。
   人防出口处混凝土浇筑:人防出口处有橡胶止水带及其固定钢筋箍,混凝土下料倾倒注意避免冲移止水带,振捣时振动棒不得直接接触止水带。
   电梯深坑浇筑:电梯深坑的底板混凝土应先下料振捣,待坑壁混凝土浇筑时,底部不致返浆,振捣操作应分层振捣,分层厚度0.5~0.7cm。
   …………