资料目录
内容简介
混凝土浇筑:
⑵、混凝土浇筑时采用“分区定点、一个坡度、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的浇筑工艺,根据泵车布料杆的长度,划定浇筑区域,每台泵车负责本区域的混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上继续浇筑,循序渐进,这种浇筑方法能较好地适应泵送工艺,使每车混凝土均浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,可以确保上层混凝土在下层砼初凝前浇筑完毕,同时也可解决频繁拆装泵管的问题,也便于浇筑完的部位进行覆盖保温。
⑶、一次需浇筑的砼应连续进行,间歇时间不得超过3.5h,如遇特殊情况,混凝土在3.5h仍不能继续浇筑时,需采用应急措施。即在已浇筑的混凝土坡面上插Φ12短期钢筋,长度1m,间距500mm,呈梅花状布置。
⑷、混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置5~6台振捣器,因为混凝土的坍落度比较大,斜向流淌很大,因此用2台振捣器负责下部斜坡流淌处的振捣密实,用2台振捣器负责顶部混凝土的振捣,用1~2台振捣器负责中部砼的振捣。
⑸、由于混凝土的坍落度比较大,会在表层钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝,为了防止出现这种裂缝,在混凝土浇捣密实后,用木抹子磨平搓毛2~3遍,初凝前再用铁板压实。
⑹、规范规定:大体积粉煤灰混凝土每拌制200m3至少成型1组试块,现场按每浇筑200m3混凝土制作4组试块,1组压7d强度向业主监理报表用,1组压28d标养强度归技术档案用,1组同条件养护试块,1组作为60d强度备用。
⑺、防水混凝土抗掺试块每500m3制作一组。
混凝土的泌水处理
混凝土测温
…………
17页 2011年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
湖南 潜江市 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)