[优秀QC]确保异形梁柱节点混凝土施工质量

发表于2013-03-27     1655人浏览     1人跟帖     总热度:286  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:7.95MB
  • 等级:

资料目录

  • 一、小组课题 01
  • 二、工程概况 01
  • 三、选题理由 03
  • 四、小组概况 04
  • 五、活动计划 06
  • 六、小组方针、制度及活动特点 07
  • 七、PDCA循环 08
  • 1、计划阶段(P阶段) 08
  • 2、实施阶段(D阶段) 16
  • 3、检查阶段(C阶段) 21
  • 4、巩固措施、标准化及今后打算(A阶段) 28

内容简介

小组课题:采用新型模板材料,确保体育场异形梁柱节点砼质量。
   结构特点:主体育场外形为近椭圆形,不同圆心的环向框架梁及径向框架梁与圆形框架柱相交,形成多角度、多方位、多规格的异形梁柱节点。
   要因确认:
  1 技术交底不到位;施工员对操作人员技术交底不详细,针对性不强,具体作法不明确。
  2 操作人员质量意识淡薄 现场已组织操作人员进行质量意识培训,建立了质量奖罚制度。
  3 跟踪检查不到位;现场设专职质量检查员,公司及分公司派专人进行跟踪检查指导。
  4 振捣棒规格选用不当;现场已配置了30振捣棒,可以满足梁柱节点钢筋密集区的砼振捣施工要求。
  5 模板材料有缺陷;现场使用的木模易扭曲变形,钢模自重大,且无法现场加工。
  6 砼振捣时破坏模板体系;项目设专人进行砼振捣,对砼振捣人员进行专项技术交底。
  7 模板设计及施工方案不合理;由于模板设计及施工方案不合理,在浇筑砼时极易引起胀模或缩径,影响砼表面质量。
  8 同一节点模板用错、丢失;对同一节点的模板进行编号,可以防止在周转使用过程中用错和丢失。
  9 模板拼装、加固方法不可靠;梁柱节点部位模板接缝多,拼装方法及加固方法不当,造成质量控制不到位。
  10 夜间施工,照明差;调整施工计划,合理安排施工工序,避开夜间施工,并改善照明条件。
   制定对策:1技术交底不到位;2模板材料有缺陷;3模板设计及施工方案不合理;4 模板拼装及加固方法不可靠;
   …………
   30页,2010年。

[优秀QC]确保异形梁柱节点混凝土施工质量

[优秀QC]确保异形梁柱节点混凝土施工质量-

[优秀QC]确保异形梁柱节点混凝土施工质量-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:7.95MB
  • 等级: