内容简介
课题名称:提高钢筋混凝土保护层施工合格率
因为目前的现场施工水平已能对混凝土结构分部中的现浇砼结构外观尺寸、混凝土强度、建筑污染各分项有效控制,因此只要提高钢筋混凝土保护合格率X≥30/(95-20x96%+30x95%+20x95%)=95%就能达到业主提出的混凝土结构部分综合质量评定得分达到95 分的要求。
所以确定此次课题目标为:钢筋保护层施工合格率≥95%。
要因确认1:抹平机磨损偏差大
确认方法:现场检查施工机械情况
确认依据:1、抹平机刀片厚度磨损量≤2mm;2、抹平机刀片无缺口
确认结果:在施工过程中机械因长期使用磨损导致设备老化陈旧,从而影响施工质量。
要因确认2:外部校验不合格
确认方法:查验证书
确认依据:1、是否在鉴定周期内;2、检验合格证书
要因确认3:内部校验不合格
确认依据:1、校验误差满足±3mm施工要求
要因确认4:支撑刚度不够
对策实施一:支撑刚度不够
支撑杆件参数确定:由于前期施工在模板支撑这一环节施工质量不理想,支撑杆件的刚度不够及侧向弯曲矢高未能满足L/1000且不大于10mm(L为支撑杆件长度)的规范要求。小组成员决定通过优化支撑杆件以确保支撑杆件侧向弯曲矢高满足≤5mm的本工程质量规范要求,从而提高支撑的刚度,这对后期模板安装施工有着重要作用。
…………
共38页,编制于2009年。