资料目录
内容简介
本工程建筑面积为42133平方米(包括地下室建筑面积:2437平方米)建筑占地面积为4414平方米,建筑物合理使用年限为50年,高层建筑耐火等级为一级,多层为二级,地下室耐火等级一级,建筑高度97.9米,建筑层数为25层,结构类型为框架结构,抗震设防烈度为六度,其中地下室与一层层高4.8米,2~3层层高4.2米,4~25层层高为3.6米,本工程的门厅层高为9米,支模架搭设高度为8.8米。
高大支模搭设方式:1、根据本工程高大支模的特点,该模板支撑面积较小,而支撑高度较高,比较容易失稳,应重点针对该支撑架的稳定性进行设计。该模板采用满堂扣件式钢管支架进行支撑。采取以下措施保证该高支模稳定性:1)为保证支撑架体的稳定性,采用水平杆与已有柱抱箍和采用水平杆与楼板顶紧,同时与周边满堂架纵横向水平杆连通。2)当有超重梁位置,相应下层位置支撑不得拆除用作回顶使用。
2、支架基础:超高梁模板支撑架支撑于地下室顶板上,板厚200mm混凝土强度为C35,垫脚采用50×100双木枋。3、250x500、300x700梁模板搭设方式:模板采用15mm覆面胶合木面板,梁底模板横向支撑采用Φ48×3.0钢管,间距为400mm;纵向支撑采用50×100木枋。梁侧内楞采用50×100木枋,竖向放置,水平间距为400mm,采用木方斜撑;梁侧外楞采用2根Φ48×3.0 钢管做水平加固。侧模厚度15mm。底部采用100×100×50木板垫块。
支架采用扣件式钢管搭设,步距1.5m。梁底2排立杆布置,横向间距为0.7m,立杆纵向间距0.8m,水平剪力撑设在6.2米处.
4、110mm厚楼板搭设方式:采用满堂式钢管扣件脚手架,立杆横向间距0.9m,纵向间距1m,纵横向水平杆步距1.5m。模板采用15mm厚覆膜木胶合板。
构造要求
1、钢管架的构造要求:满足规范JGJ162-2008,6.1.9,
构造要求:1)梁和板的立柱,其纵横向间距相等或成倍数。2)在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向按纵下横上的程序设扫地杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计说确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。由于本工程的高大支模架在三层板处,此时二层楼板已浇捣,门厅支模架与二层支模架采用扣件连成整体。
3)钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑采用φ48×3.0mm 钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆采用对接,剪刀撑采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于 100mm 处进行固定。
3、规范6.2.4 当采用扣件式钢管作立柱支撑时,其构造与安装符合下列规定:1)钢管规格、间距、扣件符合设计要求。每根立杆底部设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置符合JGJ162-2008第6.1.9条规定。2)当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆伸向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。3)立杆严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3.4)严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平杆上。
…………
共93页,编制于2012年。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
浙江 嘉兴 | 建筑施工
2 关注
1 粉丝
12 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)