根据施工现场实际情况,北侧紧邻10kv线路,甲方已安装变电所作为施工现场总电源,380/220V电源由变电所引出。
第2章 施工现场负荷计算
第3章 现场临时供电方案的确定
3.1 供电系统的确定
根据施工现场实际情况,380/220V电压由工地总变电所提供,总配电室设在施工现场北侧,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。
3.2 现场线路方案的确定
本设计临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置确定线路如下:根据照明与动力分设的原则,考虑施工方便,从变压器低压侧配电室分出总配电箱A1、A2共两个一级柜。
……
第7章 施工工艺及要求
7.1 配电箱选择与安装技术要求
7.1.1配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面做防腐处理。
7.1.2配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.45m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为1.3m。
……