[浙江]框架结构厂房高支模专项施工方案(计算书)

发表于2012-03-29     2230人浏览     1人跟帖     总热度:462  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:467.00KB
  • 等级:
  • 高度类别:单层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架
  • 模板材料:木胶合板模板
  • 主要部位:柱,梁,楼板,剪力墙
  • 特殊模板支撑:高支模
  • 楼板支撑架:扣件式
  • 模板计算书:板模板,梁模板,支撑架
  • 编制时间:2010年
  • 施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手

资料目录

  • 1、编制依据 1
  • 1.1依据规范 1
  • 1.2主要参考文献 1
  • 2、工程概况 2
  • 2.1 A区概况 2
  • 2.2 E区概况 2
  • 2.3 检修库区概况 2
  • 3、施工组织机构 3
  • 4、施工布署 5
  • 4.1划分施工区、段 5
  • 4.2进度计划 7
  • 4.3材料准备和要求 7
  • 4.3.1 碗扣立杆 7
  • 4.3.2普通钢管 8
  • 4.3.3扣件、可调底座及顶托 8
  • 4.3.4 模板 9
  • 4.3.5 方木 9
  • 4.3.6 对拉螺栓 9
  • 4.3.7 其它材料与工具 9
  • 4.4劳动力需求计划 10
  • 4.5主要周转材料需求计划 10
  • 5、基底处理 10
  • 5.1 土方回填 10
  • 5.2硬化处理 11
  • 6、测量定位 11
  • 6.1投点放线 11
  • 6.2 标高测量 12
  • 7、模板及支撑体系设计 12
  • 8、构造要求 16
  • 9、支撑架设及模板搭设 18
  • 9.1支架验算顺序及搭设工艺流程 18
  • 9.1.1梁模板设计验算 18
  • 9.1.2 支撑架支撑设计验算: 18
  • 9.1.3 支撑架支撑搭设工序: 18
  • 9.1.4 高支模梁板的模板安装工序: 18
  • 9.2 支架及模板拆除 19
  • 9.3 支架的检查与验收 19
  • 9.3.1检查 19
  • 9.3.2验收 21
  • 9.4 施工注意事项 22
  • 10、施工保证措施 22
  • 10.1 安全保证体系 22
  • 10.2安全保证措施 24
  • 10.2.1 安装安全技术措施 24
  • 10.2.2 拆除安全技术措施 25
  • 10.2.3高支模监测 26
  • 10.2.4混凝土浇筑方法及有关注意事项 26
  • 10.2.5场区排水 27
  • 10.2.6抗台风措施 27
  • 10.3文明施工保证措施 28
  • 10.4环境保护措施 29
  • 10.4.1 废料处理 29
  • 10.4.2 防止和减轻水、大气污染 29
  • 11、应急救援预案 29
  • 11.1 应急预案的方针与原则 29
  • 11.2 应急策划 29
  • 11.2.1应急预案工作流程图 29
  • 11.2.2突发事件风险分析和预防 30
  • 11.3 突发事件及风险预防措施 30
  • 11.3.1安全事故应急救援架构 30
  • 11.3.2 应急响应 32
  • 11.3.3 发生高处坠落事故应急救援 32
  • 11.3.4 发生支模坍塌应急救援 33
  • 11.3.5 触电事故应急救援措施 33
  • 11.3.6 事故的其它预防措施 35
  • 11.4 应急准备 35
  • 11.4.1 教育训练 35
  • 11.4.2 互相协议 35
  • 11.4.3 应急资源 35
  • 12、附件 36
  • 12.1 200厚板模板及支撑设计 36
  • 12.1.1参数信息 36
  • 12.1.2模板面板计算 37
  • 12.1.3次楞方木验算 38
  • 12.1.4主楞验算 40
  • 12.1.5立杆承载力计算 41
  • 12.1.6立杆底地基承载力验算 43
  • 12.2 500x1000梁模板及支撑设计 44
  • 12.2.1参数信息 44
  • 12.2.2梁侧模板面板计算 45
  • 12.2.3梁侧模板次楞计算 46
  • 12.2.4梁侧模板主楞计算 48
  • 12.2.5对拉螺栓计算 49
  • 12.2.6梁底模板面板计算 49
  • 12.2.7梁底模板次楞计算 50
  • 12.2.8梁底次楞下托梁计算 52
  • 12.2.9立柱计算 53
  • 12.2.10立杆底地基承载力验算 55
  • 12.3 600x1600梁模板及支撑设计 56
  • 12.3.1参数信息 56
  • 12.3.2梁侧模板面板计算 57
  • 12.3.3梁侧模板次楞计算 58
  • 12.3.4梁侧模板主楞计算 59
  • 12.3.5对拉螺栓计算 61
  • 12.3.6梁底模板面板计算 61
  • 12.3.7梁底模板次楞计算 62
  • 12.3.8梁底次楞下托梁计算 64
  • 12.3.9钢管立柱计算 65
  • 12.3.10立杆底地基承载力验算 67
  • 12.4 1000x1800梁模板及支撑设计 67
  • 12.4.1参数信息 67
  • 12.4.2梁侧模板面板计算 68
  • 12.4.3梁侧模板次楞计算 70
  • 12.4.4梁侧模板主楞计算 71
  • 12.4.5对拉螺栓计算 72
  • 12.4.6梁底模板面板计算 73
  • 12.4.7梁底模板次楞计算 74
  • 12.4.8梁底次楞下托梁计算 76
  • 12.4.9钢管立柱计算 77
  • 12.4.10立杆底地基承载力验算 79
  • 12.5 1400x2000梁模板及支撑设计 79
  • 12.5.1参数信息 79
  • 12.5.2梁侧模板面板计算 80
  • 12.5.3梁侧模板次楞计算 82
  • 12.5.4梁侧模板主楞计算 83
  • 12.5.5对拉螺栓计算 84
  • 12.5.6梁底模板面板计算 85
  • 12.5.7梁底模板次楞计算 86
  • 12.5.8梁底次楞下托梁计算 88
  • 12.5.9立柱计算 89
  • 12.5.10立柱承载力验算 90
  • 12.6 1300x3200梁模板及支撑设计 91
  • 12.6.1参数信息 91
  • 12.6.2梁侧模板面板计算 92
  • 12.6.3梁侧模板次楞计算 94
  • 12.6.4梁侧模板主楞计算 95
  • 12.6.5对拉螺栓计算 96
  • 12.6.6梁底模板面板计算 97
  • 12.6.7梁底模板次楞计算 98
  • 12.6.8梁底次楞下托梁计算 99
  • 12.6.9扣件式钢管立柱计算 100
  • 12.6.10立杆底地基承载力验算 103
  • 12.7附图 103

内容简介

本次高支模部分包括:上盖平台A区、E区及检修库区(包括检修库主厂房和物资总库)。主体一层,建筑高度9.3~12.3m;桩基形式为钻孔灌注桩,上盖平台A区结构设计以变形缝共分为9个结构单元。A区、E区及检修库区采用相同标高计算,即底部统一按-0.63m,板顶按13.5m验算模板体系。
  ……
   15厚胶合板,50×100木方,梁侧次楞平行梁截面布置,间距200mm,主楞间距不大于500mm, Φ14穿墙螺栓间距500x400mm梅花布置,梁底方木平行于梁截面布置,间距不大于150mm,可调顶托,双钢管托梁,梁下每排设5根立杆,立杆沿梁跨度方向排距300mm,步距1200mm。支架高度10.93m,计算高度11m,以1300mm×3200mm梁为验算对象。模板及支撑设计见:1300mm×3200mm梁模板及支撑设计。
  ……
  12.1 200厚板模板及支撑设计
  12.2 500x1000梁模板及支撑设计
  12.3 600x1600梁模板及支撑设计
  12.4 1000x1800梁模板及支撑设计
  12.5 1400x2000梁模板及支撑设计
  12.6 1300x3200梁模板及支撑设计
  ……
  100余页,编制于2012年

[浙江]框架结构厂房高支模专项施工方案(计算书)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:467.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-03-29   |  只看该作者      

2

框架结构高支模施工方案,计算书较详细,可供参考借鉴。

西水来客

福建 宣城 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

3 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20