[北京]办公楼冬季施工方案(测温孔平面布置图)

发表于2012-03-29     5640人浏览     2人跟帖     总热度:620  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:600.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1.编制依据 1
  • 2.工程概况 1
  • 3.施工安排 2
  • 4.施工准备 4
  • 5.主要项目施工方法 6
  • 5.1土方回填工程 6
  • 5.2钢筋工程 7
  • 5.3模板工程 7
  • 5.4混凝土工程 8
  • 5.5脚手架工程 13
  • 5.6地下防水工程 13
  • 6.冬施质量措施及要求 13
  • 7.安全注意事项 14
  • 8.附录:混凝土的热工计算 15
  • 9.附图:
  • 1)二~顶层顶板、梁测温孔留置图
  • 2)二~顶层框架柱测温孔留置图

内容简介

4.2技术准备
  4.2.1及时编制冬施方案,由技术向工长进行冬施交底;工长向外包队进行冬施交底。
  4.2.2工地养护室按公司要求于冬施前准备到位,保证室内温度及湿度。
  4.2.3由工地技术室安排专人进行气温观测,并作记录,同时与气象台保持联系,提前掌握天气情况,预防寒流袭击。
  4.2.4测温:工地于11月1日起开始大气测温,测温百叶箱设置在距建筑物10m以外,通风条件好的地方,测温箱规格不小于300×300×400mm,箱体底板距地1.5m,外表面刷白色调和漆,里面放置U型温度计。
  ……
  5.4混凝土工程
  1)本工程混凝土工程采用综合蓄热法进行混凝土的养护工作。
   墙、柱混凝土浇筑前后,在其模板背面格框内嵌聚苯板,防止热量损失过快,混凝土浇灌完毕后,混凝土顶面覆盖草帘,同条件养护混凝土试块达到“临界强度”值再进行模板的撤除。拆模后,墙、柱顶覆盖草帘,侧边及时裹塑料布及覆盖双层草帘保温。待混凝土的温度冷却到5℃,且与环境温度之差不大于20℃时,方可拆除保温。
  ……
  5.4.5.2混凝土测温:
  ⑴测温孔留置:
  a.顶板测孔留置:每段按照主梁、次梁、边梁、板有代表性的位置布置,迎风面略多于背风面。按照测温孔位置下预埋钢管,板插入深度为1/2板厚,即5cm~6cm;然后插上测孔位置的标志小旗。
  ……
  8.附录:混凝土的热工计算
  9.附图:1)二~顶层顶板、梁测温孔留置图
  2)二~顶层框架柱测温孔留置图
  20余页

[北京]办公楼冬季施工方案(测温孔平面布置图)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:600.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-03-29   |  只看该作者      

2

办公楼冬季施工方案,附混凝土热工计算、测温孔平面布置图,可供参考借鉴。

 发表于2014-10-20   |  只看该作者      

3

很关注,内容很实际,希望有跟好的作品 谢谢 了

yzm467

江苏 镇江 | 工程造价

2 关注

0 粉丝

2 发帖

40 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20