内容简介
本工程-5.02层、±0层B、C1、C2、E区等部位楼板采用现浇混凝土空心楼盖。现浇混凝土空心楼盖就是按一定规则放置永久性埋入式内模后,经现场浇筑混凝土而在楼板中形成网格形密肋的空心楼板。采用NZ管模空心楼盖结构体系改善了楼板的受力,能增加大跨度建筑空间净高,使建筑物具有空间开畅、自重轻、楼板隔音等优点。
本工程空心楼盖施工约为14300平方米。整体设计为框架结构体系,最大跨度24m,宽扁梁截面为850×450、850×400、600×500、局部600×1100、1400×450等,空腹板板厚有320、370、600等规格,柱帽为1.8×1.8×0.32、少量2.4×2.4×0.6。
……
(七)对策实施
实施一:现场跟踪督促实施,加强成品保护
由于NZ管模是轻质材料加工制成,整体强度较低。由现场施工工长监督管模在运输、装卸、安装等过程中的轻装轻放。
宽扁梁钢筋和肋梁绑好后,采用专用垫块支垫,保证楼板下部混凝土保护层厚度。
安装前,先将专用钢筋格栅将管模固定均匀,每四块管模一组。钢筋格栅按照设计图纸专门生产,确保管模间距和底面混泥土厚度。
成品保护措施实施后,有效降低了管模破损和由于管模破损造成下部混凝土厚度减小现象。
实施二:制定细部施工工艺,进行技术培训
实施三:制定责任制度,划区作业
实施四:严格控制混凝土浇筑
……
NZ管模施工中主要存在箱体上浮、箱体下部混凝土孔洞、漏振和肋梁钢筋错位、混凝土保护层厚度不均、箱体破损等施工缺陷。
……
在混凝土浇筑过程中,需要解决的关键问题是箱体的上浮。QC小组成员研究、总结出以下两种管模加固的方法:
第一步:放置抗浮筋,抗浮压筋数量按设计要求。三根抗浮筋,抗浮筋放置位置应距管模端处1位置;
第二步: 模板上打孔(沿抗浮筋垂直方向;孔径6mm);
第三步:(用14#铁丝套住抗浮筋,穿过模板孔,垂直绑扎在模板下方钢管架上);
第四步:绑扎板面筋。
……
15页,2011年