内容简介
1.1 工程概况:
本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上六层,局部七层,建筑高度29m。地下一层层高5.5m,首层层高6.6m,二层层高5m,三~六层层高3.9m。本工程±0.00标高相当于绝对高程34.70m。
1.2 用电概况:
现场电源由甲方提供变压器分两路引入施工现场的总配电箱1和总配电箱2内,再由总配电箱分别引至各分箱内(具体详见平面布置图)。
结构施工中用电量较大的设备有塔吊、混凝土输送泵、电焊机等。
……
四.负荷计算:
在结构施工阶段主要用电设备有塔吊2台,地泵2台,钢筋切割机4台、弯曲机4台,电焊机4台,电锯、电刨各4台;装修施工阶段主要用电设备为双笼外用电梯2部,所以计算用电总量按结构施工阶段的用电量为准。其中由于生活区设在场外,所以本方案中生活区用电不计入总用电量中。
……
三.主要施工机具用电设备负荷:
四.负荷计算:
五.现场临电规划及设备选择:
六.防雷措施:
七.重复接地和接零保护措施:
八.安全用电技术档案:
九.安全用电措施和注意事项:
十.电气防火措施:
十一. 触电事故应急预案:
附:临时用电平面图
临时用电系统图
临时用电立面图
……
24页,编制于2008年