内容简介
本工程主塔楼底板1#承台截面57.4m×54.75m=3142㎡,1#承台厚度为3.5m和4.5m,局部7.9m,基础承台面标高主要是-10.05m和-11.05m。承台一次性浇筑混凝土约15000m3,属于厚大体积混凝土,混凝土强度等级设计为C40P10。具体如下图所示:本方案主要针对1#承台混凝土浇筑。
……
4.1施工总体部署、流程
根据本工程大底板标高较多及保证混凝土浇筑质量的特点,混凝土浇筑采用斜推的方式,由东向西推进。根据混凝土方量及多方面综合考虑,拟布置混凝土输送泵7台,备用1台,罐车85台。
1)混凝土方量计算
2)混凝土施工顺序
4.2施工进度计划安排
……
3)混凝土浇筑
(1)采用斜面分层浇筑的方法浇筑,由下层端部开始逐渐上移,循环推进,每层厚度400mm,通过标尺杆进行控制。夜间施工时,尺杆附近要用手把灯进行照明。浇筑时,要在下一层混凝土初凝之前浇捣上一层混凝土并插入下层混凝土5cm,保证上下层浇筑间隔不超过混凝土初凝时间,避免施工裂缝出现。每一次的振捣时间20-30s以避免上下层混凝土之间产生冷缝,同时采取二次振捣法保持良好接槎,横向振捣接界面的搭界长度至少500mm。
……
(3)大体积混凝土的养护采用蓄热保温养护法
40页,编制于2009年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
湖北 平顶山 | 建筑施工
0 关注
10 粉丝
46 发帖
93 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)