资料目录
内容简介
本工程由2层地下室和上部3栋30层、1栋31层、3栋27层和2栋23层组成。总建筑面积约16万平方米,其中地下室28396.86平方米。
建筑总高度均为:75.8m、87.8m、97.6m、98m
建筑层高:地下室(4m和5.3m),首层5m,二层以上为标准层,高均为3m。地下室、裙楼为现浇混凝土框架、剪力墙结构,二层以上为短肢剪力墙结构。
高支模安装搭设
1、模板及支撑体系安装施工顺序
放线→垫脚板(或底托)→门式钢管脚手架→水平拉杆→剪刀斜撑→纵向底枋→横向面枋→梁底模板→梁钢筋安装→梁侧板安装→楼板底模板安装
……
高支模拆除
1、高支模支架拆除必须提供混凝土的强度报告。在梁板混凝土达到设计强度后,模板支撑体系经单位工程负责人检查验证确认不再需要,并审批同意后,方可拆除。
2、拆除多层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。
……
施工质量保证措施
1、模板及其支撑体系必须进行验算,保证其具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载。(验算过程详见计算书。)
2、做好各级技术交底工作,让所有施工人员掌握质量技术要求。
3、配制模板时,要根据模板拼装接合的需要进行适当加长或缩短,确保模板板面表面平整,接缝严密不漏浆。
4、现场安装施工必须严格按本方案的要求进行,特别是对模板支撑体系的强度、刚度和稳定性等有显著影响的钢管杆件、木枋等构件的尺寸、间距等必须严格控制。
……
楼面模板支撑计算书
计算参数
结构楼板厚120mm,梁宽b=500mm,梁高h=1000mm,层高12.7m;模板材料为:夹板底模厚度18mm,侧模厚度18mm;板弹性模量E=6000N/mm2,木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度fm=13N/mm2,抗剪强度fv=1.4N/mm2;支撑采用门式钢管脚手架宽度L=1200mm,门式钢管脚手架纵向间距600mm,梁边至板支撑的距离0.50m;门式钢管脚手架顶可调底座调节螺杆伸出长度150mm。
……
共31页
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
广东 汕尾 | 水利水电
2 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)