[广东]医院放射室专项施工方案(钴60室、直线加速器室)

发表于2011-11-25     3057人浏览     1人跟帖     总热度:819  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:519.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章、编制依据 1
  • 第二章、工程概述 1
  • 2.1工程概况 1
  • 2.2放射室平面布置示意图及剖面图 1
  • 第三章、结构工程特点与难点及处理措施 3
  • 3.1结构工程特点 3
  • 3.2结构工程难点 4
  • 3.3处理措施 4
  • 第四章、人工机械与材料计划 4
  • 4.1劳动力投入 4
  • 4.2主要材料供应计划 5
  • 4.3主要施工机械设备 5
  • 第五章、施工整体部署及计划 6
  • 5.1结构施工整体部署 6
  • 5.2施工总体顺序 6
  • 第六章、放射室施工方法及技术措施 6
  • 6.1 钢筋工程 6
  • 6.2 模板工程 7
  • 6.3、混凝土工程 8
  • 第七章 模板工程计算书 14
  • 7.1 墙板计算书 14
  • 7.2 1.8米厚顶板计算书 22
  • 7.3 3.0米厚顶板计算书 32
  • 第八章 直线加速器室保温材料计算 41
  • 8.1 混凝土配合比初步设计 41
  • 8.2混凝土升温计算 41
  • 8.3 保温材料计算 41
  • 第九章、安全保障措施 43
  • 9.1施工安全措施 43
  • 9.2开展安全教育 44
  • 9.3加强安全检查 44
  • 第十章、文明施工及环保 45
  • 10.1文明施工 45
  • 10.2环保保护 45
  • 第十一章 应急预案 47
  • 第十二章、监测监控 48

内容简介

医院肿瘤科大楼直加机房,包含钴60室、直线加速器室等。其治疗设备的电子束和光子束(即高能x射线和高能r射线)如果泄漏出去,对人体有严重的伤害及至人于死亡。
   因此,国家对医院放射治疗室的卫生防护有严格的防护规定,各种放射治疗室墙板的防护厚度均按国家规定,根据防护等级和要求,经计算确定。计算时,混凝土的密度为2.35T/m³。此类构筑物绝对不允许有蜂窝、孔洞、裂缝的出现和夹有松散混凝土的现象。以确保防护构筑物不池漏射线伤人。
  ……
  3.1结构工程特点
  1、放射室结构尺寸为宽14.7m×长39.9m。结构混凝土强度C25,底板厚度2.50m,顶板厚度1.80m、3.0cm,壁墙厚度1.60m、1.80m、2.90m。
  2、由于放射室结构混凝土标准很高,混凝土不能出现蜂窝、麻面、孔洞;地平、墙身与顶板因要安装设备,施工误差必须在规范之内,地面、顶面平整,墙身竖直。
  3、施工缝预留二道:墙与底板之间第一道施工缝留在标高0.30米处,墙与顶板之间第二标高4.20米处,接缝采用凹凸状;严禁出现施工冷缝。
  ……
  6.3、混凝土工程
  6.3.1直线加速器室墙厚达1.6米、1.8米、2.9米,顶板厚达1.8米、3.0米,为大体积混凝土,为保证施工质量,按大体积混凝土施工要求进行施工。施工控制重点为分层浇筑及温度控制。
  ……
  第七章 模板工程计算书
  7.1 墙板计算书
  7.2 1.8米厚顶板计算书
  7.3 3.0米厚顶板计算书
  第八章 直线加速器室保温材料计算
  8.1 混凝土配合比初步设计
  8.2混凝土升温计算
  ……
  59页,编制于2011年

[广东]医院放射室专项施工方案(钴60室、直线加速器室)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:519.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-11-25   |  只看该作者      

2

医院放射室专项施工方案,结构较特殊,内容详细,附有墙板计算书、混凝土配合比计算、混凝土升温计算等,可供参考借鉴。

tlhai

广东 湘西 | 工程监理

2 关注

2 粉丝

8 发帖

61 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20