医院肿瘤科大楼直加机房,包含钴60室、直线加速器室等。其治疗设备的电子束和光子束(即高能x射线和高能r射线)如果泄漏出去,对人体有严重的伤害及至人于死亡。
因此,国家对医院放射治疗室的卫生防护有严格的防护规定,各种放射治疗室墙板的防护厚度均按国家规定,根据防护等级和要求,经计算确定。计算时,混凝土的密度为2.35T/m³。此类构筑物绝对不允许有蜂窝、孔洞、裂缝的出现和夹有松散混凝土的现象。以确保防护构筑物不池漏射线伤人。
……
3.1结构工程特点
1、放射室结构尺寸为宽14.7m×长39.9m。结构混凝土强度C25,底板厚度2.50m,顶板厚度1.80m、3.0cm,壁墙厚度1.60m、1.80m、2.90m。
2、由于放射室结构混凝土标准很高,混凝土不能出现蜂窝、麻面、孔洞;地平、墙身与顶板因要安装设备,施工误差必须在规范之内,地面、顶面平整,墙身竖直。
3、施工缝预留二道:墙与底板之间第一道施工缝留在标高0.30米处,墙与顶板之间第二标高4.20米处,接缝采用凹凸状;严禁出现施工冷缝。
……
6.3、混凝土工程
6.3.1直线加速器室墙厚达1.6米、1.8米、2.9米,顶板厚达1.8米、3.0米,为大体积混凝土,为保证施工质量,按大体积混凝土施工要求进行施工。施工控制重点为分层浇筑及温度控制。
……
第七章 模板工程计算书
7.1 墙板计算书
7.2 1.8米厚顶板计算书
7.3 3.0米厚顶板计算书
第八章 直线加速器室保温材料计算
8.1 混凝土配合比初步设计
8.2混凝土升温计算
……
59页,编制于2011年