内容简介
1.3沉降后浇带的设置
本工程主楼高度高,地下室面积较大,主楼以外的地下室不出地面,主楼的核心筒与外框架之间、主楼与裙房和纯地下室部分之间的基底压力差异大,沉降差异大。同时,地下部分结构纵、横方向的长度均超过规范伸缩缝最大间距的规定。由于建筑使用功能的要求,地下室不能设永久缝。为解决沉降差异问题,在主楼和纯地下室连接部位设沉降后浇带,后浇带浇注的时间根据沉降观测结果确定。
1.4质量、安全、工期目标
创“北京市结构长城杯”及“北京市竣工长城杯”,争创“鲁班奖”。
创“北京市文明安全样板工地”。
……
3.1用盖板覆盖沉降后浇带
提前制作混凝土盖板,是盖板混凝土强度达到100%。后浇带钢筋隐蔽验收后,用混凝土预制盖板进行覆盖。
3.2施工防水层及保护层
梁板混凝土达到设计强度80%后,开始夯填反梁区格内回填土,浇注混凝土,找坡并压光做为防水基层,然后施工防水层及保护层。
3.3地下室覆土回填
回填土分层夯实,取样合格后进行场地硬化、形成环形道路,重新进行现场总平面布置,考虑专业安装及幕墙、二次结构的场地安排。
……
2)自密实混凝土浇筑
(1)混凝土拖式泵在浇筑前要备用一台。泵送顶升浇筑应连续进行,中断时间不超过30min。
(2)顶升连接口、止回管和普通泵送管组成校正完毕,保证支撑牢固,施工作业上下方便。混凝土泵送浇筑前,将插楔孔同泵管对齐,拧紧螺栓固定好插楔。
(3)混凝土泵送顶升前,打开预留观察孔,灌水润湿混凝土及模板,防止自密实混凝土失水,影响流动性。
(4)检查所有泵送管连接是否牢固,严密,防止局部漏气造成泵压损失。还应预先采用同标号减石子混凝土进行润管,防止赌管。
……
5.后浇带盖板设计
6.后浇带支撑设计
……
24页,编制于2008年