资料目录
内容简介
本工程结构形式为全现浇框架剪力墙结构,基础埋深:附房-7.3m、主楼-8.9m,电梯井坑局部位置基础埋深-12.50m,地下水位标高-8.50m,主楼基础底板的施工必须在降水后方可进行。根据设计,主楼基础底板为平板式筏板、板厚2.0m,辅楼基础底板为梁板式筏板、板厚0.40m,主、辅楼基础底板间设800mm宽沉降带分开,沉降带下仍有300mm厚混凝土相连,在300mm厚混凝土下部仍设有宽1.40m厚6mm钢板;主楼基础底板其平面呈近似1/4园,南北向半径71.30m,东西向半径67.50m, 主楼基础底板按温度后浇带分成四块,各成一个独立体,温度后浇带宽0.80m,温度后浇带下设有宽1.40m的3mm厚钢板,详见下图:
……
3.1工艺流程
原材料检、试验(合格后)----混凝土搅拌----混凝土运输----坍落度检、试验----泵送----振捣----砼强度、抗渗等级检试验----抹面----养护----测温----调整养护措施
……
5.9混凝土养护
大体积混凝土的表面处理和养护工艺的实施是保证混凝土质量的重要环节,尤其是掺加外加剂的混凝土更需要充分的养护。大体积混凝土内外温差的控制是防止混凝土产生裂缝的重要手段,混凝土搓平压实后立即覆盖两层塑料薄膜和一层保温草袋,塑料薄膜的覆盖应保证相邻两幅之间至少有150mm的搭接,以确保将混凝土表面盖严,减少水分的过早散失,以利进行保温保湿养护,柱头及墙板断面内部、底板(包括后浇带)侧面均采用单层保温草袋进行保温保湿养护,混凝土养护期不得少于14d。
……
(2)测温采用电子测温法,即在砼中预埋测温探头,每个测点分上、中、下三点埋设,测温时用测温仪分别测上、中、下三点温度。
(3)测温应在每块混凝土浇筑完后即开始,测温时间不应小于14d。其时间间隔如下:前3d每1h测温一次,4~7d后每2h测温一次,8~14d每4h测温一次。测温过程中如发现温差超过25°C 时,应立即采取有效措施,如覆盖保温层等。如测温结果与标准偏差较大,应继续测温、监控,测温成果应及时报送监理与业主。
……
附有大体积混凝土热工计算、主楼基础底板平面图、底板防水沉降后浇带做法图、混凝土浇筑平面流向示意图、测温点布置图等
25页,编制于2006年