  • 一、工程概况 1
  • 二、施工顺序 2
  • 三、地下室施工工艺流程 2
  • 四、垫层施工 3
  • 五、模板工程 4
  • 六、钢筋工程 5
  • 七、人防门预埋施工 17
  • 八、钢柱脚施工 18
  • 九、与钢柱有关的承台、地梁施工 18
  • 十、大体积混凝土浇捣 19
  • 十一、地下室开裂预防措施 25
  • 十二、一次性成型耐磨地坪施工 27
  • 十三、地下室防水卷材施工 29
  • 十四、回填黄沙施工 32
  • 十五、地下室施工管理网络 33
  • 十六、机械与劳动力布置 34

内容简介


   地下室大部分为二层,在L-1/M轴之间为地下一层结构,建筑面积13686平方米。地下二层设人防工程,共两个人防单元,人防防护等级为核六级。桩基为?700、?650钻孔灌注桩,持力层为6d层土。基础垫层混凝土采用C15素混凝土;地下室承台、地梁、底板混凝土为C30S8抗渗混凝土;侧壁混凝土为C40S8抗渗混凝土;地下一层与地下室顶板梁板混凝土采用C35S6;后浇带填充混凝土采用C40S8,内掺膨胀剂,使混凝土在水中养护14天的限制膨胀率≥0.03%。底板、楼板部位在距外墙侧壁3米范围内的混凝土标号与侧壁相同。
  ……
  四、垫层施工
   垫层施工跟在人工修土之后插入,在底板挖出8米左右时开始进行垫层施工。首先在修土时由施工人员放出承台、地梁的大样,修出承台、地梁;然后在基坑底部每隔一米打下一根约40CM长竹签(上口与垫层面平),用以控制垫层施工的标高,在竹签上用红油漆做好碎石垫层面的标高标记;根据标记在坑底铺200厚碎石垫层,要做到厚料大小适中,厚薄均匀。然后再浇100厚的C15素混凝土垫层,为了便于测量放线和文明施工,垫层铁板光面。
  ……
  6.槽钢支架
   电梯井处底板厚度为1.8米,上下排板筋为双向?22@140,中间的温度构造钢筋为?12@300。为保持钢筋间距,可在电梯井底板的上下排钢筋之间采用[8与Φ22钢筋制成的槽钢支架。在此钢筋支架中以[8作为主横梁与立柱,按照板筋的布置在上下排筋与位置用Φ25钢筋作为联系杆。立杆布置纵向最大为2.1米一挡,横向最大为2.1一挡。在立杆中部焊[8槽钢做联系杆。
  ……
  十二、一次性成型耐磨地坪施工
   地下室全部底板面与部分楼板面层撒5厚SEC-CH-N耐磨剂,一次成型。设计要求地坪保护层厚50,同时考虑到人防施工要求,即底板钢筋都从次梁钢筋下穿过,因此底板面钢筋并不是平的,而且与梁相交处的保护层还有十几公分厚,因此在施工时要控制好地坪标高、用角铁做好分块。
  ……