三、配电布置及分配
  总配靠近电源(外线);
  分箱靠近供电区域;
  电缆采用埋地与架空相结合敷设;
  现场设一个总配电室,设置一个一级配电柜,十个二级配电箱,共设置四十一个回路向施工现场供电。
  第一回路:供3#楼塔吊;
  第二回路:供3#楼施工电梯;
  第三回路:供闪光对焊;
  第四回路:供钢筋加工棚;
  第五回路:供木工棚;
  第六回路:供3#楼作业层;
  第七回路:供4#楼塔吊;
  第八回路:供4#楼施工电梯;
  第九回路:供4#楼作业层;
  第十回路:供办公生活区;
  第十一回路:各用一路。
  ……
  四、主要分路计算及导线选择
  P1?01回路供电容量计算、导线选择:
  2) 负荷计算:
  ①塔吊设备负荷计算:
  按照每台电机工作需要系数0.7
  Pc=kxx(P1c+P2c+P3c+P4c)=0.70 x (34.8+3.7 x 2+7.5+5.5)
   =38.64 KW
  ……
  五、三级开关箱配置与接线:
   开关箱根据施工现场设备电流的大小而配置,一般设分离开关HK8-32/3一个,DZ15LE-32/3901漏电保护器一个,其额定电流32A,漏电不动作电流15mA,漏电动作时间<0.1S。
  ㈠、接地与接地装置:
   施工现场在设备比较集中的地方,如搅拌棚、钢筋加工作业区等应做一组重复接地;在高度较高设备,如塔吊、电梯等也应做重复接地,配电室各自回路末端均应做重复接地。
  ……