内容简介
三、配电布置及分配
总配靠近电源(外线);
分箱靠近供电区域;
电缆采用埋地与架空相结合敷设;
现场设一个总配电室,设置一个一级配电柜,十个二级配电箱,共设置四十一个回路向施工现场供电。
第一回路:供3#楼塔吊;
第二回路:供3#楼施工电梯;
第三回路:供闪光对焊;
第四回路:供钢筋加工棚;
第五回路:供木工棚;
第六回路:供3#楼作业层;
第七回路:供4#楼塔吊;
第八回路:供4#楼施工电梯;
第九回路:供4#楼作业层;
第十回路:供办公生活区;
第十一回路:各用一路。
……
四、主要分路计算及导线选择
P1?01回路供电容量计算、导线选择:
2) 负荷计算:
①塔吊设备负荷计算:
按照每台电机工作需要系数0.7
Pc=kxx(P1c+P2c+P3c+P4c)=0.70 x (34.8+3.7 x 2+7.5+5.5)
=38.64 KW
……
五、三级开关箱配置与接线:
开关箱根据施工现场设备电流的大小而配置,一般设分离开关HK8-32/3一个,DZ15LE-32/3901漏电保护器一个,其额定电流32A,漏电不动作电流15mA,漏电动作时间<0.1S。
㈠、接地与接地装置:
施工现场在设备比较集中的地方,如搅拌棚、钢筋加工作业区等应做一组重复接地;在高度较高设备,如塔吊、电梯等也应做重复接地,配电室各自回路末端均应做重复接地。
……
字数约1.3万字 编制于2010年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
陕西 宝鸡 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
4 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)